Обзор темы NPROT13-H (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 14:30 - 3 Апр., 2013
Если бы была партия от 50 шт (лучше от 100), то мы бы сделали. А так - физически нет возможности.
 
KamnevR Отправлено 14:21 - 3 Апр., 2013
Можно ли у вас заказать изготовить изделия для сетей 1Гбит по типу NPROT13, но с уровнем защиты NPROT11(12) в виде розетка-коннектор (как NPROT13) и в виде розетка-розетка (как NPROT6)?
Пусть они будут по габаритам больше чем представленные на сайте и немного дороже, но я бы таких взял 4 шт 2 шт. (как NPROT13) и 2 шт. (как NPROT6).
Я понял.

(Отредактировал(а) KamnevR - 14:26 - 3 Апр., 2013)
 
Evgeny Отправлено 15:35 - 2 Апр., 2013
Получите. Вам 1 шт надо? Так сделайте сами на макетной плате или попросите кого-нибудь. Схемы есть в даташитах. У нас нет возможности заниматься разовыми заказами.
 
KamnevR Отправлено 15:25 - 2 Апр., 2013
Да, есть NPROT13, согласен, но выше вы сами написали, что у этого изделия один разрядник на все пары только из-за нехватки места и малого размера платы.
Вопрос
Теоритически если собрать из NPROT13 и NPROT11(12), добавив отдельный 3-х электродный разрядник на каждую рабочую пару, а потом вход сделать экранированной розеткой - то я получу в результате желаемое?

(Отредактировал(а) KamnevR - 15:26 - 2 Апр., 2013)
 
Evgeny Отправлено 15:09 - 2 Апр., 2013
Ну так есть же NPROT13!

Наша продукция ориентирована в первую очередь на провайдеров. Для них, в отличие от частных пользователей, удобнее исполнение грозозащиты в виде платы без корпуса, которая крепится на металлический кронштейн. А настенные розетки устанавливают в квартирах или офисах, где практически никогда не бывает нормального заземления. Поэтому мы не делаем моделей в виде настенной розетки с высокой степенью защиты. Все равно без хорошей земли нормально работать не будут.
 
KamnevR Отправлено 12:03 - 2 Апр., 2013
Ну во-первых, никто не знает какие технологии нас ждут завтра, а пассивную часть обычно предусматривают один раз и надолго, при этом меняя только активное оборудование;
Во-вторых, насколько я знаю у кат. 5е макс. скорость передачи данных - 1Гбит
ну и в-третьих, сети использются не только для домашних целей. Допустим если надо протянуть кабель между двумя зданиями по длине меньше перманентного линка, но решение оптикой дорогое, то медь как раз то, что надо, с учётом того, что по сети будут передавться большие объёмы данных
Роман
 
Evgeny Отправлено 11:38 - 2 Апр., 2013
Нет, пока делать грозозащиту на 1Гбит в розетке не планируется. А вы думаете, что провайдер в обозримом будущем даст вам канал на 1Гбит по медному кабелю?.. Мне такие случаи пока не известны Ну можно NPROT13 закатать в термоусадку, штекер обрезать, входящий провод присоединить пайкой. Других вариантов на данный момент предложить не можем.
 
KamnevR Отправлено 10:52 - 2 Апр., 2013
Доброе утро
просмотрел ещё раз продукцию, которая представлена на сайте
Вопрос
не будет ли в ближайшем будущем добавлены изделия типа NPROT6-7 (меньше затухание сигнала) только для GE, т.е. у которых защищены 4 пары?
Т.к. именно такие розетки мне нужны
NPROT6-7 - хороший выбор, но по характеристикам сильно уступают NPROT11, NPROT12 и к тому же без перспективы по скорости как NPROT13
кроме того мне необходимо чтобы сеть провайдера была оконечена именно розеткой, а не штекером
Роман
 
Evgeny Отправлено 9:52 - 1 Апр., 2013
Отправляйте заказ на manager@equicom.dp.ua, Вам все ответят.
 
KamnevR Отправлено 9:20 - 1 Апр., 2013
По оборудованию всё понятно.
Вопросы по заказу:
1. Как я понял для заказа достаточно отправить на эл.адрес из контактов перечень оборудования?
2. Если оплата у вас по безналу, то возмозно ли перечислить средства на карту ПриватБанка? Номер карты сообщите, плиз, удобным для вас способом.

(Отредактировал(а) KamnevR - 9:21 - 1 Апр., 2013)
 
Evgeny Отправлено 15:54 - 29 Марта, 2013
Потому что в 100-Мбитных моделях NPROT11(12) используется отдельный 3-х электродный разрядник на каждую рабочую пару, а в 1-Гбиной NPROT13 один разрядник на все пары. Все схемы есть в даташитах. Поставить по разряднику на каждую пару здесь не позволяет размер платы. Если вам не нужен гигабит, лучше брать 100-Мбитные модели.
 
KamnevR Отправлено 15:13 - 29 Марта, 2013
На странице http://www.equicom.dp.ua/np/nprot.htm сайта приведен график "Примерное соотношение защитных свойств различных типов грозозащит".
Вопрос: почему защитные свойства NPROT11-Н, NPROT12-Н в 2,5 раз превосходят NPROT13-Н?
 
Evgeny Отправлено 12:15 - 29 Марта, 2013
Никак нет. С чего бы ему отключаться, если ноль отгорел на входе в квартиру?

А вот брать заземление в лифтовой это правильно. Если есть доступ.
 
KamnevR Отправлено 12:07 - 29 Марта, 2013
Я завёл фазу и ноль на УЗО, поэтому отгорание "ноля" приведёт к отключению.
Квартира на 4-том этаже, поэтому вопрос с отдельным заземление спорный.
Попробую найти в щитке что-нибудь похожее на "землю", кроме того знаю что рабочее заземление есть в шахте лифта, но врятли меня туда пустят.
Роман
 
Evgeny Отправлено 11:55 - 29 Марта, 2013
Именно отдельный, потому что рабочий ноль использовать для защитного зануления нельзя. Что будет, если произойдет обрыв нулевого провода в любом месте от щита до квартиры? Будет потенциал фазы на всем, что вы на этот провод "заземлите".

Вообще-то и при прокладке нуля отдельным проводом будет то же самое при отгорании нуля на весь подъезд (бывают случаи разные). Ну тогда, если хотите абсолютно надежно, надо делать по всем правилам - забить в землю собственный контур заземления и завести в квартиру с улицы.
 
KamnevR Отправлено 11:33 - 29 Марта, 2013
В квартиру из щитовой подъезда проведены мной силовые кабели 10мм\кв. в новый щиток в квартире, поэтому думаю этого сечения более чем достаточно.
Т.е. этот ноль мне использовать вместо "земли" или именно отдельный кабель от нулевой шины щита на площадке подъезда?
 
Evgeny Отправлено 11:19 - 29 Марта, 2013
Значит с нулем у Вас все в порядке. Для зануления грозозащиты можно взять ноль из осветительного щита в подъезде и завести его в квартиру отдельным проводом большого сечения. Как вариант можно разместить грозозащиту в подъезде, чтобы далеко не тянуть ноль (это если кабель от провайдера заходит через подъезд).

А вот 110В на ленте в ванной это опасно. Правильно было бы соединить эту ленту с трубой холодной воды, но у вас трубы пластиковые. Поэтому надо хотя бы по возможности заизолировать. А откуда там 110В - неизвестно. Ну например, какой-то сосед решил, что это шина заземления, и прицепил туда системный блок своего компьютера. Вот он как раз и может давать 110В.
 
KamnevR Отправлено 9:06 - 29 Марта, 2013
Доброе утро
Сделал замер напряжения между нулём электророзетки и газовой трубой - ноль, а между фазой электророзетки и газовой трубой - 220.
Исползовать газовую трубу в качестве "земли" по нормам и согласно здравому смыслу нельзя.
Странно, что же тогда за 110 В "висит" на ленте в ванной.
Роман
 
KamnevR Отправлено 10:54 - 28 Марта, 2013
Значит буду что-то думать с заземлением (или его подобием), тем более, что ваши изделия мне понравились.
Вот теперь мне нужно найти решение по правильному подключению в моих условиях.
После измерения напряжения в квартире отпишусь.

Заранее благодарен за помощь.
Роман
 
Evgeny Отправлено 10:39 - 28 Марта, 2013
Нет, таких у нас нет. Схема на оптопарах не может быть пассивной, там как минимум требуется собственный источник питания. И будут проблемы, связанные с частотными свойствами оптронов. В общем, это все сложно, дорого и поэтому никому не нужно.

Бывают схемы с гальванической развязкой на трансформаторах. Мы таких тоже не делаем по причине высокой стоимости и сомнительности их преимуществ. Все равно заземление нужно и для них. А при хорошем заземлении и классическая схема хорошо работает. Впрочем, можете поискать, где-то мне попадались такие.
 