Посоветуйте, пожалуйста набор оборудования, которое реально использовать для следующей задачи:

1) Сетевой узел, в котором находятся 7 устройств, каждое со своим IP адресом.
2) Питание всех устройств с помощью бесперебойного блока питания для охранки 12в/10А
3) Бесперебойник питается от 220В, время жизни без сетевого напряжения, примерно 4-5 часов

Необходимо усройство, питающееся от 12В (вышеуказанного бесперебойника):
1) Проверять наличие 220в, в случае отсутствия, сигнализировать об этом сетевому администратору.
2) Проверять наличие пинга до каждого из 7 сетевых устройств, в случае потери ответов, более чем на 1 минуту, сигнализировать об этом сетевому администратору, при этом разорвать одну цепь 12В питания секунд на 5 и включить обратно.
3) Контроллировать входную дверь помещение с помощью магнитного датчика.
При этом разрешение на вход - сопровождать уведомлением сетевому администратору.
При этом несанкционированное проникновение - сигнализировать сетевому администратору.


Возможно ли у Вас приобретение подобного набора?
Возможно ли уведомления получать на бот телеграмм?
Возможно ли сигнализирование вывести на какую-то "лампочку"


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 10:51 - 15 Сент., 2020

Добрый день!

Цитата:
Посоветуйте, пожалуйста набор оборудования, которое реально использовать для следующей задачи:

1) Сетевой узел, в котором находятся 7 устройств, каждое со своим IP адресом.
2) Питание всех устройств с помощью бесперебойного блока питания для охранки 12в/10А
3) Бесперебойник питается от 220В, время жизни без сетевого напряжения, примерно 4-5 часов

Мы не производим бесперебойники с выходным напряжением 12В. Могу предложить только использовать IP7, к выходу которого подключить ваше оборудование при помощи штатных сетевых адаптеров 220 -> 12В. По мощности IP7 справится, время автономной работы определяется емкостью АКБ. При заявленной вами потребляемой мощности 120Вт потребуется емкость АКБ порядка 60Ач.
Цитата:
Необходимо усройство, питающееся от 12В (вышеуказанного бесперебойника):
1) Проверять наличие 220в, в случае отсутствия, сигнализировать об этом сетевому администратору.

Для этого подойдет устройство PING3, оно подключается напрямую к IP7 при помощи штатного шнура PING-EXT. В связке с IP7 позволяет мониторить наличие 220В в сети. При пропадании напряжения отправляет snmp trap пакет по указанным в настройках адресам (до трех адресов), дальше ваша задача принять этот пакет и организовать информирование администратора при помощи собственных (или сторонних) программных средств.
Цитата:
2) Проверять наличие пинга до каждого из 7 сетевых устройств, в случае потери ответов, более чем на 1 минуту, сигнализировать об этом сетевому администратору, при этом разорвать одну цепь 12В питания секунд на 5 и включить обратно.

Устройство PING3 может проверять доступность максимум трех IP адресов, причем при потере связи будет разрываться питание одновременно всех устройств, подключенных к выходу IP7. Если принципаильно важно контролировать и сбрасывать по питанию каждое из семи устройств по отдельности, надо использовать для каждого из них отдельное устройство PING3.
Цитата:
3) Контроллировать входную дверь помещение с помощью магнитного датчика.
При этом разрешение на вход - сопровождать уведомлением сетевому администратору.
При этом несанкционированное проникновение - сигнализировать сетевому администратору.

К устройству PING3 можно подключить до пяти датчиков открывания дверей. Вопрос информирования решается при помощи snmp трапов аналогично контролю пропадания 220В. Что такое «разрешение на вход» не совсем понял.
Цитата:

Возможно ли у Вас приобретение подобного набора?

Если оборудование Вас устроит своими возможностями, то пожалуйста.
Цитата:
Возможно ли уведомления получать на бот телеграмм?
Возможно ли сигнализирование вывести на какую-то "лампочку"

Все можно при помощи сторонних программных средств по приходу trap пакетов от PING3.