---Подключение PING3 в cacti (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=2&topic=105)


-- Сообщение создал(а) Grafus - 17:17 - 11 Мая, 2021

Добрый день.
Пытаюсь добавить свой PING3 в cacti версии 1.2.17, но ни как не получается.
Во первых он при попытке автоопроса пишет:
SNMP error - SNMP::get(): Error in packet at '.1.3.6.1.2.1.1.1.0': No Such Object available on this agent at this OID
Во вторых (видимо из-за первого) не позволяет добавить к себе График из заранее созданного шаблона.
Пособите, чем можитя, плз.

(Отредактировал(а) Grafus - 17:18 - 11 Мая, 2021)


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 10:18 - 12 Мая, 2021

Добрый день.
С cacti иметь дела не приходилось, но у PING3 действительно нет такого OID. Все OID PING3 сгруппированы в ветке 1.3.6.1.4.1.35160.1, все подробно описано в руководстве пользователя: http://www.equicom.ua/ping/ping3/firmware/Ping3_firmware.htm


-- Сообщение создал(а) mts33 - 22:53 - 28 Мая, 2021

Цитата:
.1.3.6.1.2.1.1.1.0': No Such Object available on this agent at this OID



пробуйте 1.3.6.1.2.1.1.1.0

(Отредактировал(а) mts33 - 22:54 - 28 Мая, 2021)


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 9:52 - 29 Мая, 2021

Так с этого и начали - нет там такого OID.


-- Сообщение создал(а) mts33 - 10:31 - 29 Мая, 2021

точно, торможу...


-- Сообщение создал(а) Grey - 16:59 - 5 Авг., 2021

Добрый день.
Пытаюсь нарисовать графики с пинг3 по параметрам температуры и вольтажа батареи, в связи с чем возникло два вопроса.
1) Для температуры использую ОИД 1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.1 , значение выдает 2320, как я установил методом експерементов, это 23,2 градуса. Это нормально ,что оно выдает такое значение? Если да, то каким образом в какти сделать чтоб рисовало именно 23 а не 2320?
2) Для снятия данных с датчика PS2–AC220–DC24–EXT использую ОИД 1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.3 , но он выдает значение 9420, тут, как я понял с форума , должен быть какой-то коэфициент, но в руководстве я его не нашел. И снова же вопрос , как этот коэфициент засунуть в кактус?


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 11:37 - 9 Авг., 2021

1. При правильно установленных коэффициентах для термодатчика такой результат выдавать не может. Должны быть коэффициенты:

O (offset) = –50
M (multiplier) = 330
Averaging = 100 (или больше)

Информация есть в документации к термодатчику: http://www.equicom.ua/ping/acc_sensors/TS-AN1/TS-AN1.pdf

Результат будет умноженный на 10, об этом написано руководстве пользователя PING3 на стр.26 (последняя строка таблицы): http://www.equicom.ua/ping/ping3/firmware/Ping3_firmware.htm Как разделить на 10, ищите в документации к cacti.

2. Для термодатчика PS2–AC220–DC24–EXT должны быть установлены коэффициенты:

O (offset) = 0
M (multiplier) = 30,4
Averaging = 20 (или больше)

Об этом написано в документации к термодатчику на стр.3: http://www.equicom.ua/ping/acc_sensors/PS2/PS2.pdf  Результат также будет умноженный на 10.