Версия для печати этой темы

-E Q U I C O M (/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi)
--Устройства удаленного мониторинга и управления (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=2)
---запараллелить входы устройств (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=2&topic=130)


-- Сообщение создал(а) mts33 - 17:16 - 21 Окт., 2024

Задача - один геркон и неколько PING3 в разных айпи-сетях
Надо мониторить один геркон несколькими устройствами.

Можно ли запараллелить входы DG1 нескольких устройств и навесить геркон на них (между точкой запараллеливания и землей) ?


(Отредактировал(а) mts33 - 17:21 - 21 Окт., 2024)


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 23:18 - 21 Окт., 2024

Можно. У всех устройств PING3 при этом окажется общая земля. Кстати, их питание тоже можно запараллелить.


E Q U I C O M Powered by Ikonboard
http://www.ikonboard.com