Версия для печати этой темы
-E Q U I C O M (/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi) |
-- Сообщение создал(а) violant - 23:33 - 10 Янв., 2012
Я так понимаю для замера напряжения электросети 220В через вход АЦП необходим делитель напряжения, т.к. максимальное напряжение на входе АЦП 3,6В.
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 18:22 - 11 Янв., 2012
Там кроме делителя должна быть еще и гальваническая развязка. Наверное самый простой вариант взять понижающий трансформатор с 220 до 12В (например), это напряжение выпрямить, отфильтровать и уже его делить до максимально допустимого 3,3В. Или можно схему с оптроном сочинить.
-- Сообщение создал(а) violant - 14:48 - 14 Янв., 2012
А есть ли возможность замерять ток (возможно некие токовые клещи), а соответственно и мощность потребления электроприбора?
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 19:41 - 14 Янв., 2012
Надо преобразовать измеряемый ток в напряжение, которое подать на аналоговый вход PING3 (тоже с гальванической развязкой). Для этого есть разные специализированные микросхемы, например ACS750. Наберите в поиске "микросхемы для измерения тока с гальванической развязкой", найдется много полезной информации.
|