-- Сообщение создал(а) zmap - 22:49 - 5 Авг., 2012 Интересует такой вопрос. Можно ли добавить к ping3 или ping2 рэлее 220 для перезагрузки сети. (управляемого свитча или другого оборудования) ??
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 10:27 - 6 Авг., 2012
К PING3 можно добавить внешнее реле, напряжение на его обмотку подавать через контакты внутреннего реле PING3.
-- Сообщение создал(а) zmap - 10:42 - 13 Авг., 2012
К PING3 можно добавить внешнее реле, напряжение на его обмотку подавать через контакты внутреннего реле PING3.
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 12:48 - 13 Авг., 2012
Ну смотря какое реле Вы возьмете, такой максимальный ток оно и выдержит. Можно и контактор на 100А взять, если надо. Для нагрузки 350Вт с запасом хватит 3-амперного реле.
-- Сообщение создал(а) zmap - 10:11 - 14 Авг., 2012 какая ценовая категория будет на этот дивайс ??
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 11:23 - 14 Авг., 2012 Пока не посчитали цену. Появится на сайте одновременно с описанием.
-- Сообщение создал(а) zmap - 14:09 - 30 Авг., 2012 Посоветуйте какое рэле можно купить для моих целей. (если можно сылку скиньте).
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 16:15 - 30 Авг., 2012
Например такое: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003574
-- Сообщение создал(а) zmap - 15:18 - 3 Сент., 2012 Подскажите а как можно к пингу3 прекрепить кулер + датчик питания + дополнительное рееле для 220v ???
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 15:52 - 3 Сент., 2012
По датчикам питания все есть на сайте. Что конкретно не понятно?
-- Сообщение создал(а) ViktorAleksandrovich - 13:57 - 14 Июня, 2013 Подскажите, пожалуйста, как правильно (в какие именно контакты) подключить внешнее реле к PWR1 устройства PING3? Например, устройство расположено горизонтально, слева разъем питания, дальше два контакта для питания от цепи другого оборудования, за ними три контакта встроенного реле, справа RJ45. При таком расположении - в какие два из трех? Напряжение катушки внешнего реле 24В, цепь питания (220В) которую нужно разрывать на заданное время, подключена к его нормально замкнутым контактам. Использовать для этой цели устройство PING3-PWR1 (2) возможности нет. Заранее спасибо.
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 14:38 - 14 Июня, 2013
Подключайте как на рисунке. Полярность управления в канале PWR1 должна быть отрицательная (как по умолчанию). При срабатывании встроенного реле сработает и внешнее и своими контактами разорвет цепь 220В
-- Сообщение создал(а) ViktorAleksandrovich - 14:43 - 14 Июня, 2013 Т.е. для дополнительного реле нужно отдельное питание и "запитать" от встроенного реле его не получится, правильно?
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 14:52 - 14 Июня, 2013
Да, отдельное. Для питания PING3 допускается макс. напряжение 20В. Вообще можете попробовать, 24-х вольтовое реле вполне может срабатывать и от 18..20В. Тогда можно использовать одно общее питание.
-- Сообщение создал(а) ViktorAleksandrovich - 14:54 - 14 Июня, 2013 Теперь все понятно, еще раз спасибо.
|