-- Сообщение создал(а) SerZh - 10:36 - 1 Ноября, 2012

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что делается не так. Пытаюсь при помощи snmpwalk просмотреть PING3

snmpwalk -v 1 -c public ...

Получаю No responce, но при этом устройство доступно, ping есть, web-интерфейс работает.


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 9:11 - 2 Ноября, 2012

Что-то делаете неправильно. Вот эта команда выводит все доступные OID Ping3:

snmpwalk -v 1 -c public 192.168.2.200 .1.3.6.1.4.1.35160.1


-- Сообщение создал(а) SerZh - 9:40 - 9 Ноября, 2012

Может возникать данная проблема из-за того что я не установил MIB-файл?


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 10:03 - 9 Ноября, 2012

Если при запуске snmpwalk указывать начальный OID в явном виде (как в моем примере), то MIB файл вообще не нужен.

А Вы пробовали команду в точности как я написал? И что, тоже не работает?

Смотрите совпадение community, файрволы разные - что-то возможно мешает прохождению пакетов. С другого компьютера попробуйте. На всякий случай сбросьте к дефолтным значениям все параметры PING3.


-- Сообщение создал(а) SerZh - 10:50 - 9 Ноября, 2012

Все, разобрался.
Действительно, если не указывать ветку .1.3.6.1.4.1.35160.1 , то ничего не выводит (тут, наверное, как раз MIB бы и пригодился). А по указанной
команде она не работала потому что IP то уже другой. Все работает - спасибо. Буду теперь прикручивать MIB.

Только теперь другой вопрос:
"s/n: 101201283, ver.1.03 - 2012/08/12"
А на сайте для скачивания последнее v 1.02

(Отредактировал(а) SerZh - 10:52 - 9 Ноября, 2012)


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 11:15 - 9 Ноября, 2012

Вот и хорошо, что все работает.

v1.03 - то же самое, что и 1.02, там исправлена одна несущественная ошибка. На днях будет обновление на сайте, добавим информацию про эту версию.


-- Сообщение создал(а) SerZh - 11:42 - 12 Ноября, 2012

Очередные вопросы:
====================
1)

1.3.6.1.4.1.35160.1.26.0
powerSensorState.x


Integer32 (0..1)

Т.е. тут либо 0 или 1

Текущее состояние входа:  
1-питание в сети присутствует,  
2-питание в сети отсутствует

А тут либо 1 или 2

SNMPv2-SMI::enterprises.35160.1.26.0 = INTEGER: 0

Т.е. все-таки 0 или 1?
Я правильно понимаю, что именно этим параметром можно проверять отсутсвие/наличие напряжения в сети?
=============================
2) Не совсем ясно по поводу измерения температуры.

Скажем у меня есть
Current value: 25.2=-48.0+330.0*ADC
Есть ли какой-нибудь OID, который отображает это значение?


(Отредактировал(а) SerZh - 11:50 - 12 Ноября, 2012)


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 12:18 - 12 Ноября, 2012

Да, ошибка в документации была. Правильно так:

1-питание в сети присутствует,  
0-питание в сети отсутствует

Хорошо что заметили, подправим.


(Добавление от 12:21 - 12 Ноября, 2012.)


По поводу температуры:

1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.x  analogValue.x  Результат измерения в единицах 0,1  x – номер входа (1..4)

В вашем случае оттуда будет прочитано 252 (значение температуры, умноженное на 10)