Версия для печати этой темы

-E Q U I C O M (/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi)
--Устройства удаленного мониторинга и управления (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=2)
---Дополнительные аналоговые датчики (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=2&topic=45)


-- Сообщение создал(а) Andry - 10:03 - 26 Дек., 2012

Сколько будет стоит изготовить аналоговый датчик Силы тока (0-40А) и датчик переменного напряжения (140-300В) ?


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 12:43 - 27 Дек., 2012

Уточните:

- Это два разных датчика или один комбинированный?
- Ток переменный или постоянный?
- Мерять надо средневыпрямленное значение параметра или среднеквадратичное (true RMS)? Если чистая синусоида, то вполне применим первый вариант; если неизвестно что - то true RMS, но это сложнее и дороже).
- Конструктивное исполнение?
- Требуемое количество?


-- Сообщение создал(а) Andry - 13:52 - 27 Дек., 2012

Можно комбинированный аналогичный "Комбинированный датчик наличия сети 220В и напряжения на аккумуляторе PS2"
Только на выходе по SNMP я хотел бы получить напряжение(В) и силу тока(А).
Тока переменный.
Средневыпрямленное значение параметра вполне устроит.
Хотел бы расместить сам датчик возле счётчика- для напряжения пойдут обычные крокодилы, для тока хотелось бы что-то галванически развязаное.
Пока требуемое кол-во - 2 шт

(Отредактировал(а) Andry - 13:52 - 27 Дек., 2012)


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 14:22 - 27 Дек., 2012

К сожалению, у нас нет возможности заниматься единичными заказами. В будущем мы планируем разработку и производство подобных датчиков, тогда они будут доступны в любых количествах от 1 шт. Но по срокам пока ничего определенного сказать не могу.

2 шт Вам проще будет изготовить у себя на месте, там ничего особо сложного нет. Если надо, могу дать рекомендации по поводу схемы и элементной базы.


-- Сообщение создал(а) Andry - 14:25 - 27 Дек., 2012

Руки есть =) если можно - подскажите. Обещаю отправить фото результат, и графики на нем построенные.


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 15:03 - 27 Дек., 2012

Наверное проще будет сделать так.

Напряжение: понижающий трансформатор, затем выпрямитель, емкость, нагрузочный резистор, делитель напряжения до макс. значения 3,3В.

Ток: взять микросхему с датчиком Холла, линейно преобразующую ток в выходное напряжение, например такую: http://www.soel.ru/cms/f/?/311528.pdf . Сигнал с выхода усилить, выпрямить и т.д. (дальше все как и при измерении напряжения).

Оба датчика надо будет откалибровать (вычислить коэффициенты, которые затем прописать в формуле пересчета PING3).

Будет результат - давайте :)


-- Сообщение создал(а) Andry - 13:08 - 26 Фев., 2013

Если появится возможность изготовить единичный экземпляр - сообщите в почту.  Могу подкрепить разработку рублем =)


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 20:47 - 26 Фев., 2013

Найти бы время...
А Вы чего - передумали этим заниматься?


-- Сообщение создал(а) Andry - 19:51 - 31 Марта, 2013

Сапожник должен заниматься обувью, а повар - едой :)


E Q U I C O M Powered by Ikonboard
http://www.ikonboard.com
© 2000 Ikonboard.com