-- Сообщение создал(а) Yuri - 15:20 - 27 Окт., 2013

Если устройство Ping2 расположить за роутером то программа Pingstat обнаруживает и отображает устройство Ping2 с IP-адресом роутера. Объясните пожалуйста как поступить если за роутером нужно расположить два устройства Ping2? Ведь оба устройства будут иметь одинаковый IP-адрес. Может-ли программа Pingstat различать устройства Ping2 по номеру порта?


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 10:08 - 28 Окт., 2013

Текущая версия Pingstat не может различать устройства по номеру порта. Не было таких требований раньше. Мы подумаем как это можно сделать, и я дам ответ когда будет информация.


-- Сообщение создал(а) Yuri - 14:48 - 28 Окт., 2013

Спасибо, Евгений, за оперативность с ответом на новую тему.
Удивлен что не было подобных требований раньше. Многие говорят о том, что батареи отопления в многоэтажных домах холодные. Я подключил датчик температуры к батарее и вывел результаты измерений в Zabbix. Картинка очень интересная. Видно когда хорошо работают коммунальщики. Когда котельная перерасходует енергию. Видно когда воздух спускали, какое давление в системе отопления. Датчиков, только в мою квартиру, нужно десяток.
Интересно, что хлопцы часто спускают воздух когда этого не надо делать, - то есть температура батарей и так высокая. В то же время, четко видно когда давления не хватает воздух спустили, температура поднялась и через час упала. Жильцы газом греются.
Думаю в ЖЕКе интересно было-бы иметь информацию о температуре батарей у меня дома. А для меня это просто полезно. Купить один раз 10 датчиков по 161 грн и потом жить в уютной, отапливаемой квартире, - даже мне по карману.

Скажите, Евгений, Вы будете "думать" по срокам недели или месяцы. Могу я Вам помочь. Опыт программирования под DOS у меня есть. Zabbix установил на FreeBSD, сейчас разбираюсь.


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 17:12 - 28 Окт., 2013

Спасибо, но Вы в данный момент ничем не поможете. Думаю, что в течение этой недели смогу дать предварительный ответ.

Оффтопик по поводу отопления :)
Бороться с ЖЭКами и теплосетью тяжело и почти безнадежно. У Вас еще приличный ЖЭК, раз ходят спускать воздух. Обычно жильцы этим сами занимаются. Правильный выход - направить силы на установку в квартире системы автономного отопления.


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 15:43 - 31 Окт., 2013

Вот предварительный ответ, как и обещал. Можно сделать так, чтобы пинговалки различались по номеру порта получателя, т.е. в конфиге Pingstat будет кроме IP задаваться еще и порт, на котором программа будет слушать пакеты.

По причине большой занятости эта работа займет не менее месяца и вероятно потребует каких-то финансовых затрат. Если общая постановка вопроса Вас устраивает, то мы можем обсудить подробности путем общения через e-mail: info@equicom.dp.ua


-- Сообщение создал(а) Yuri - 20:52 - 31 Окт., 2013

Да, Евгений, меня все устраивает. Напишите, пожалуйста, сколько стоят исходники pingstat 2.03 и ping2-knock.


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 22:26 - 31 Окт., 2013

Если хотите сами допиливать программу, то по поводу исходников Pingstat пишите на мыло. Исходники Ping2 не подлежат распространению.