Версия для печати этой темы
-E Q U I C O M (/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi) |
-- Сообщение создал(а) Valery - 16:20 - 4 Апр., 2014 Возможно ли организовать на базе PING3 подсчет импульсов с телеметрического выхода счетчика электроэнергии, например СЕ-102, с последующим выводом при опросе на экран или к-ва импульсов или пересчет потребляемой мощности например за последние 30 сек. (как в версии NetPing IO v2?
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 17:02 - 4 Апр., 2014 В текущей версии прошивки нет возможности автономного подсчета числа импульсов. Это можно организовать, например, отправкой trap сообщений на сервер при приходе каждого импульса. ПО на сервере должно заниматься подсчетом и вычислением мощности. Какая максимальная частота следования этих импульсов?
-- Сообщение создал(а) Valery - 19:26 - 5 Апр., 2014 У моего счетчика электроэнергии = 3200 импульсов за 1 Квт/час. Если принять пиковое потребление около 5 кВт, то получится примерно немного больше 4-х импульсов в секунду (16000 импульсов в час).
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 14:12 - 6 Апр., 2014 PING3 в состоянии отправлять максимум 8 trap сообщений в секунду. Если формировать их один раз за каждый импульс, то все должно работать.
-- Сообщение создал(а) Valery - 15:20 - 15 Апр., 2014 Спасибо, Евгений. Trap сообщения должны формироваться от одного из цифровых входов, а с соответствующего SNMP Trap - прописывать нужный IP? Как это примерно должно выглядеть?
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 18:17 - 15 Апр., 2014
Не понял вопрос.
-- Сообщение создал(а) Valery - 7:22 - 16 Апр., 2014 Спасибо. Это и хотел услышать - правильно ли понимаю. Не планируете в ближайшем времени написать версию с автономным подсчетом импульсов как NetPing IO v2?
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 9:53 - 16 Апр., 2014 В ближайшее время не планируем. Это мало востребованная функция, до Вас еще никто не спрашивал. Возможно планы изменятся, если будет идти речь о закупке большой партии устройств.
|
E Q U I C O M Powered by Ikonboard
http://www.ikonboard.com