-- Сообщение создал(а) Dmitriy S - 9:12 - 8 Апр., 2014

Приветствую!
Подскажите, на сколько можно удлинить провод датчика температуры и каким проводом это лучше сделать?
Я попробовал удлинить трех жильным неэкранированым проводом на 5 метров и получил постоянные колебания показаний на 2-4 градуса.


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 10:09 - 8 Апр., 2014

Тут ситуация следующая. Термодатчик делается на базе микросхемы TC1047A, вот схема:



Термодатчики, изготовленные до конца 2012г, не имели RC цепочки. Потом выяснилось, что попадаются партии микросхем, которые склонны к самовозбуждению, причем особенно на длинном проводе. Вылечилось добавлением RC цепи, которая с тех пор присутствует во всех датчиках. Так вот, если термодатчик из старых партий, то там провод удлинять вообще нельзя. Иначе будет примерно такая картина, как вы описываете. Если есть RC цепочка, то прекрасно работает на длине провода 50м (проверено). Скорее всего будет работать и на большей длине, просто не проверяли.

Удлинять надо экранированным проводом.


-- Сообщение создал(а) Dmitriy S - 10:24 - 8 Апр., 2014

Спасибо за ответ.


-- Сообщение создал(а) Doc - 16:47 - 14 Авг., 2015

достаточно будет экранированной жилы "out" или надо обязательно вместе с питанием в экран засовывать?
остался кабель от видео наблюдения там на ряду с экранированной одной жилой, в изоляцию два провода питания засунуто, хотелось бы его использовать

(Отредактировал(а) Doc - 17:50 - 14 Авг., 2015)


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 17:08 - 14 Авг., 2015

Правильнее все поместить в экран, особенно если большая длина провода. Во время грозы на провод питания могут наводиться помехи, опасные как для датчика, так и для самого устройства.