Версия для печати этой темы

-E Q U I C O M (/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi)
--Устройства удаленного мониторинга и управления (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=2)
---Головоломка c EXT (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=2&topic=71)


-- Сообщение создал(а) Stanly - 20:40 - 27 Мая, 2014

Доброго времени суток.
Приобрел такую хорошую вещицу как Ping3-knock. PWR1 через реле управляет питанием одного устройства, но надо подключить управление питанием для второго устройства. Пробовал подключить к выходу EXT(управление PWR2) слаботочное реле на 3 вольта, но для него не хватило силы тока.
Прошу совета и помощи как это сделать простым способом, чтобы не сильно накладно было по времени и деньгам (желательно чтобы было 1 дополнительное реле).
Возможна закупка сотнями таких устройств и рекомендация знакомым.


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 1:57 - 28 Мая, 2014

Ну конечно для управления реле силы тока не хватит, там нагрузочная способность всего 8ма (написано в документации, стр.15, последняя таблица: http://www.equicom.dp.ua/ping/ping3/Ping3(-knock).pdf)

Нужна схема управления реле с усилителем тока на транзисторе. Например, такая:



Только вместо выхода DG (как написано на схеме) используйте выход PWR2 с разъема EXT.


-- Сообщение создал(а) andron66 - 19:51 - 22 Марта, 2016

Здравствуйте.

Насколько я понял, эту схему можно подключать к выходам DG1-DG4 (управляющий выход 5 вольт) и DG5-PWR2 (управляющий выход 3.3 вольта)?


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 20:24 - 22 Марта, 2016

Да, можно.


E Q U I C O M Powered by Ikonboard
http://www.ikonboard.com
© 2000 Ikonboard.com