Версия для печати этой темы

-E Q U I C O M (/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi)
--Устройства удаленного мониторинга и управления (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=2)
---Установка датчика открытия- закрытия двери (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=2&topic=72)


-- Сообщение создал(а) sam - 17:02 - 25 Июля, 2014

2х пиновый датчик
подключаю к dg2-GND
получаю:
snmpwalk -v 2c -c public 10.2.1.119 1.3.6.1.4.1.35160.1.13.2
iso.3.6.1.4.1.35160.1.13.2 = No Such Instance currently exists at this OID

OID взят из руководства к ping3


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 11:48 - 26 Июля, 2014

Нет, этот OID Вы сами придумали.
Смотрите таблицу на стр.21: http://www.equicom.dp.ua/ping/ping3/firmware/2_02/Ping3_firmware_v2.01_2.02.pdf

Есть 1.3.6.1.4.1.35160.1.13.0 dgOutputs - 1 байт - состояние ВЫХОДНЫХ линий - к нашему случаю отношения не имеет.

А надо использовать это:
1.3.6.1.4.1.35160.1.15.1.7.2 dgInput - Текущее состояние цифровой линии,
независимо от ее направления


-- Сообщение создал(а) sam - 7:50 - 28 Июля, 2014

спасибо, заработало