Добрый день.
Хочу купить датчик PS1 для подключения к ouman EH-201/L.
Происходит периодическое отключение 220в, а ouman, к сожалению, не имеет функции отправки смс по данному событию.
В ouman есть два цифровых входа для подключения внешних датчиков.
Вопрос по поводу сопротивления, нужно ли оно, и какое (30Ом) или другое.
Помогите пожалуйста разобраться с подключением.
Картинку на описание подключений ouman добавил ссылкой (не смог прикрепить, извиняюсь)


(Отредактировал(а) olegc200k - 13:45 - 26 Апр., 2015)


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 15:07 - 26 Апр., 2015

Исходя из найденной документации http://www.ovm.ru/pdf/ouman/EH-201L.pdf трудно сказать что-то определенное. Перевод корявый, уровни входных сигналов не описаны.

Стр. 19 - написано про "замыкающий сигнал" и "открывающий сигнал" с использованием резисторов 30к.

Стр. 44 - те же цифровые входы показаны без резисторов.

Ответ: понятия не имею, будет ли работать PS1 с Вашм девайсом. Если напряжение на цифровом входе относительно земли не превышает 30В и вход допускает замыкание при помощи открытого коллектора (именно так устроен выход в PS1), то вероятно будет, причем без резисторов. Пробовать придется на свой страх и риск.


-- Сообщение создал(а) olegc200k - 16:36 - 26 Апр., 2015

Спасибо, тогда буду брать.


-- Сообщение создал(а) olegc200k - 21:18 - 12 Мая, 2015

Добрый день, Евгений.
Сегодня подключал PS1 к цифровому входу, работает ровно наоборот, т.е. при наличии напряжения выдает аварию, а при отключении снимает аварию.
Пробовал подключать к аналоговому входу, но без резистора 30к, вообще нет результата.
Подскажите, можно ли как-то поменять состояние на датчике?
Если нет, то можно ли подключать PS1 с 30к к замыкающ. или открыв. аналоговому входу?
Спасибо.


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 22:45 - 12 Мая, 2015

Внутри PS1 находится оптрон, который имитирует замыкание контактов при наличии сети, и размыкает контакты когда сеть пропала. Изменить здесь ничего нельзя.

Обычно у интеллектуальных контроллеров типа Вашего есть настройка входа, какое состояние считать нормальным - замкнутое или разомкнутое. Но в документации я об этом ничего не нахожу. На стр.19 написано по поводу цифровых входов: "Когда подключенный к цифровому входу контакт замыкается, дается аварийный сигнал" - именно так оно и работает с датчиком PS1.

Можно попробовать подключить к одному из аналоговых входов для измерений 3, 9, 10 и 11 - про них написано наоборот:  "Когда контакт размыкается, подается аварийный сигнал". Только там надо разбираться с подбором резисторов и установкой пределов согласно инструкции на стр.32. Не имея в руках живого контроллера, считаю это занятие бесполезным :) Так что разбирайтесь сами.

Могу предложить как использовать цифровой вход "с точностью до наоборот". Если там есть где найти выходящие из контроллера +5В, делаем так: +5В на красный провод PS1, черный провод PS1 - на цифровой вход. Между цифровым входом и землей резистор 0,5..2 кОм (подобрать так, чтобы при пропадании сети или при отключении датчика PS1 индицировалась авария).


-- Сообщение создал(а) olegc200k - 15:23 - 13 Мая, 2015

Спасибо за ответ, Евгений.
Из последнего предложения о цифровом входе "с точностью до наоборот" не до конца понял на один из двух контактов цифр. входа (они там без опознават. земля или сигнал) подключить чер. PS1, а на другой контакт этого-же цифрового входа перемычку с резистором на любую землю.
Правильно ли я все понял?


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 15:53 - 13 Мая, 2015

Нет. Цифровой вход это 2 контакта, один из них сигнальный, а второй и есть земля с вероятностью 99%. Убедиться можно прозвонкой на заведомо известную землю. Конечно есть 1% что это не так, может они там вставили какую-нибудь гальваническую развязку. Тогда один из контактов надо будет замкнуть на землю, а второй использовать как сигнальный (какой именно - выяснить экспериментально).

А резистор надо включить между двумя входными контактами, это будет имитировать замыкание сигнального контакта на землю. Когда появится сеть, напряжение +5В через датчик PS1 придет на сигнальный контакт и контроллер поймет, что вход разомкнулся.