Добрый день
на сайте описано, что устройсво ping2 может работать по snmp c программой NetPing

как их срастиь? не очень понимаю , ведь ping умеет только посылать трапы?

объясните пожалуйста

(Отредактировал(а) Doc - 14:43 - 13 Авг., 2015)


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 14:38 - 13 Авг., 2015

Здравствуйте.

Покажите, где на нашем сайте написано про NetPing и prtg monitor.

Пингеры PING2 постоянно посылают UDP пакеты специфического формата (описан в документации). Для работы с PING2 есть программа Pingstat. Она постоянно принимает UDP пакеты от PING2 и позволяет настроить реакцию на любые события, в том числе и отправку трапов. К программе Pingstat можно обращаться по SNMP из любых систем мониторинга, в том числе, возможно, и из упомянутых Вами, и считывать состояние любого пингера. Подробно про Pingstat можно прочитать в документации, которая есть в архиве с программой: http://www.equicom.dp.ua/ping/ping2/PingSTAT/Pingstat_download.htm


-- Сообщение создал(а) Doc - 11:22 - 14 Авг., 2015

http://www.equicom.ru/monitoring/3-monitoring-device.html
сразу над первой картинкой
- я вовсе не против использовать Pingstat

p.s. может есть готовая виртуалка с настроенной программой - а то у меня пока на всяки libы ругаеться


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 11:42 - 14 Авг., 2015

Понятно, Вы смотрите сайт наших московских партнеров. Да, все правильно, к pingstat можно обращаться по SNMP из любой перечисленной там системы мониторинга.

Вы под какой системой запускаете, на что именно ругается?

Если надо, виртуалку могу найти, скорее всего под какую-то старую версию Ubuntu.


-- Сообщение создал(а) Doc - 13:07 - 14 Авг., 2015

пытался запуска под SLES  (прото есть готовый сервак)
сейчас поставил open suse - вроде увидел пингдер - только с датчика температуры показывает -8.8 . а должен около 25
но мануал к датчику еще не читал (подозреваю где то надо контролировать)
ща задача подключить к сервер prtg монитором


(Добавление от  13:37 - 14 Авг., 2015.)


пока конектиться не хочет
perg пишет проверите связь
pingsata выдает такое при попытке коннекта
Connection from UDP: [192.0.2.253]:54688->[192.0.2.75]
Connection from UDP: [192.0.2.253]:54719->[192.0.2.75]

p.s. при подключении mib в нем была обнаружена ошибка (в строке 107 не хватает "," в конце строки)



(Отредактировал(а) Doc - 14:45 - 14 Авг., 2015)


(Добавление от 14:59 - 14 Авг., 2015.)


а не подскажете Ping3 может работать напрямую с prtg без сервера?


-- Сообщение создал(а) Doc - 15:12 - 14 Авг., 2015

по какой-то причине не хочет работать по snmp v2  по первой  коннект прошел


(Добавление от 16:08 - 14 Авг., 2015.)


все завилось настроилось и работает


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 16:32 - 14 Авг., 2015

Цитата:
p.s. при подключении mib в нем была обнаружена ошибка (в строке 107 не хватает "," в конце строки)
Исправим.
Цитата:
а не подскажете Ping3 может работать напрямую с prtg без сервера?
Я не знаю как работает prtg, но если все запросы делаются стандартно по протоколу SNMP - то да, может. PING3 поддерживает это напрямую.
Цитата:
все завилось настроилось и работает
Замечательно, с чем и поздравляю )