-- Сообщение создал(а) vergilium - 18:13 - 15 Мая, 2017 Здравствуйте. Подскажет кто, как правильно подключить датчики температуры lm335z к аналоговым входам устройства PING3. Максимальное напряжение на выходе датчика составляет 3,73в, а АЦП считывает только до 3,3. Спасибо.
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 18:59 - 15 Мая, 2017 Судя по документации, 3.73В у него на выходе при температуре 373К, или +100'С. Если нет необходимости измерять такую высокую температуру, то до 330К (+57'C) датчик можно подключать к входу АЦП напрямую. Если надо больше, то самый простой способ - понизить выходное напряжение при помощи делителя из двух резисторов. Коэффициент деления К рассчитать так, чтобы напряжение на выходе при максимальной температуре не превышало 3,3В. При этом учитывайте, что зависимость напряжения на входе АЦП от температуры будет уже не 10мВ/'C, а меньше в К раз.
|