Версия для печати этой темы

-E Q U I C O M (/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi)
--Устройства удаленного мониторинга и управления (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=2)
---Ping3. Подключение термодатчика к AN3 (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=2&topic=91)


-- Сообщение создал(а) lprokh - 16:32 - 11 Апр., 2018

Возникла необходимость подключить к Ping3 третий датчик температуры. То есть, подключить его ко входу EXT.

У разъёма AN# три контакта:
1 (красный провод) - напряжение.
2 (белый провод) - вход.
3 - земля.

У разъёма EXT пять контактов. Причём их нумерация - если верить отметке в виде единички на самом разъёме - начинается с другой стороны разъёма.
1 - напряжение.
3 - земля.
5 - вход.

Подсоединяю датчик к EXT на Ping3. На закладке AN3 выставляю О=-50, М=330.
Но значения получаются 197, 197.6, 198...

В чём может быть ошибка?

Спасибо.


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 17:00 - 11 Апр., 2018

У разъемов AN и EXT нумерация начинается с одной и той же стороны, первый контакт обозначен на корпусе PING3.

Разъем AN:
1 (красный провод) - +3,3В
2 (белый провод) - вход
3 - земля

Разъем EXT:
1 - напряжение питания PING3 +9..20В
2 - вход power sensor
3 - земля
4 - выход PWR2
5 - DG5/AN3

Термодатчик вы вероятно спалили, если подали на красный провод напряжение питания PING3. Он выдерживает максимум +5,5В. Надо было подключать так:

Разъем EXT:
1
2
3 - земля
4 - красный провод
5 - белый провод

В канале PWR2 установить отрицательную полярность (есть по умолчанию) и режим Always OFF. На контакте 4 появится +3.3В, это будет питание термодатчика.

Канал DG5 должен быть настроен как вход. Тогда при помощи AN3 можно будет измерять температуру.