-- Сообщение создал(а) Malissa - 15:58 - 11 Июня, 2019 Добрый день. Пытаемся настроить Комбинированный датчик наличия сети 220В и напряжения на аккумуляторе PS2 на PING3. У нас 6 аккумуляторов по 12V. При измерении мультиметром показывает 72V. В доках информация по настройкам множителей только для 60V и 96V. Мы умножили 15.2 которое для одного 12V в на 6 шт и получилт 91.2 которое прописали в value multiplier. averaging пробовали разный: 1, 20, 50, 100. немного влияет на конечный результат, на пару единиц максимум. на всех остальных параметрах стоит по 0. В итоге датчик показывает прыгающее значение от 75 до 112 и в среднем в течении суток держится на цифрах 86-92. Мы задали неправильно параметры?
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 17:35 - 11 Июня, 2019
Здравствуйте.
-- Сообщение создал(а) Malissa - 9:44 - 14 Июня, 2019 Нам в магазине посоветовали PS2-AC220-DC96-EXT, мол у него верхний предел лучше, и мы взяли такой.
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 10:00 - 14 Июня, 2019 Вам так сказали, потому что это ближайший по напряжению СТАНДАРТНЫЙ датчик, который может измерять 72В. Используйте коэффициент М для датчика на 96В, он есть в документации и равен 121,6
|