---PING3 +Комбинированный датчик наличия сети 220В и напряжения (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=2&topic=93)


-- Сообщение создал(а) Malissa - 15:58 - 11 Июня, 2019

Добрый день. Пытаемся настроить Комбинированный датчик наличия сети 220В и напряжения на аккумуляторе PS2 на PING3. У нас 6 аккумуляторов по 12V. При измерении мультиметром показывает 72V. В доках информация по настройкам множителей только для 60V и 96V. Мы умножили 15.2 которое для одного 12V в на 6 шт и получилт 91.2 которое прописали в value multiplier. averaging пробовали разный: 1, 20, 50, 100. немного влияет на конечный результат, на пару единиц максимум. на всех остальных параметрах стоит по 0. В итоге датчик показывает прыгающее значение от 75 до 112 и в среднем в течении суток держится на цифрах 86-92. Мы задали неправильно параметры?


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 17:35 - 11 Июня, 2019

Здравствуйте.
Ваш датчик называется  PS2–AC220–DC72–EXT ? Если да, то вы задали правильные коэффициенты. При этом averaging - это количество измерений, за которое вычисляется среднее значение. К такому сильному разбросу значений приводить не должно, можно смело поставить 100 и не менять.

А вот дальше что-то не соответствует действительности. При M=91.2 и O=0 результат никак не может быть 112. Максимум он будет 91.2. Проверьте в чем ошибка.

Прыгающее значение может быть по двум причинам:
- оно такое и есть на самом деле, возможно неисправно зарядное устройство;
- неисправный датчик PS2.

Вообще датчик на 72В является нестандартным, поэтому в документации нет коэффициента для него. Мы такие датчики делали на заказ всего пару раз за все время, последний раз это было в январе 2018г(!) Неужели он лежал у вас с того времени?


-- Сообщение создал(а) Malissa - 9:44 - 14 Июня, 2019

Нам в магазине посоветовали PS2-AC220-DC96-EXT, мол у него верхний предел лучше, и мы взяли такой.


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 10:00 - 14 Июня, 2019

Вам так сказали, потому что это ближайший по напряжению СТАНДАРТНЫЙ датчик, который может измерять 72В. Используйте коэффициент М для датчика на 96В, он есть в документации и равен 121,6