Версия для печати этой темы

-E Q U I C O M (/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi)
--Устройства удаленного мониторинга и управления (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=2)
---ping3 + температурный датчик + кулер (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=2&topic=94)


-- Сообщение создал(а) voldren - 12:36 - 25 Июня, 2019

Добрый день, подскажите как подключить кулер и питание к ping3 (термодатчик есть) чтобы настроить включение кулера на +40 градусов и выключение на +36.


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 13:33 - 25 Июня, 2019

Питание 12В на PING3 при помощи штатных клеммников или пальчикового разъема. Эти же 12В на кулер через нормально разомкнутые контакты встроенного реле с соблюдением полярности (на корпусе все промаркировано).

Термодатчик подключить к AN1. В настройках AN1:
O (offset) = –50
M (multiplier) = 330
high limit = 40
hysteresis = 4
Averaging = 100

В настройках PWR1:
Признак "positive polarity" установить
Выбрать режим Analog mode
Depends on: AN1
Power ON if: AN1 > 40.0

p.s. В следующий раз буду иметь доступ к форуму после 29.06. Раньше ответить не смогу.


-- Сообщение создал(а) voldren - 13:56 - 25 Июня, 2019

Спасибо за ответ!
А если 220 пропадает и пинг3 переходит на аккумулятор(Комбинированный датчик наличия сети 220В и напряжения на аккумуляторе PS2), чтобы куллер отключался, работал только когда будет 220, но сам пинг3 мог работать от аккумулятора.

(Отредактировал(а) voldren - 10:22 - 27 Июня, 2019)


(Отредактировал(а) voldren - 11:12 - 27 Июня, 2019)


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 12:19 - 29 Июня, 2019

PING3 не может работать от АКБ при помощи датчика PS2.

Чтобы реализовать то, что вы хотите, надо питание на PING3 подать непосредственно от АКБ, а питание на вентилятор от отдельного сетевого адаптера, который питается от 220В. Но при этом надо иметь в виду, что при работе от АКБ не производится никакого контроля его остаточного напряжения. Поэтому PING3 может разрядить его в ноль, что вероятно убьет АКБ.


E Q U I C O M Powered by Ikonboard
http://www.ikonboard.com
© 2000 Ikonboard.com