Версия для печати этой темы

-E Q U I C O M (/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi)
--Источники бесперебойного питания (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=3)
---Сеть для IP4.2 (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=3&topic=2)


-- Сообщение создал(а) McSim - 10:19 - 20 Июня, 2005

Ребят не подскажете наименьшее и наибольшее  напряжения питания для IP 4.2 ,а также амплитуду импульсов -броски.


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 18:34 - 20 Июня, 2005

   18..30В переменного напряжения.
   А какие импульсы имеются в виду? На входе стоит ограничитель напряжения (сапрессор) на 47В, т.е. все импульсы большей амплитуды будут давиться. Если длительное перенапряжение, сгорит предохранитель.


-- Сообщение создал(а) McSim - 18:49 - 20 Июня, 2005

Имеются в виду наименьшее и наибольшее  напряжения Uвх на высокой стороне трансформатора ~220 В   IP 4.2 ,а также максимальная амплитуда импульсов при которой не выгорает предохранитель и прибор продолжает подавать напряжение от трансформатора.Дело в том , что сетьгде стоит прибор "грязная" и постоянно
дает импульсы. Хочется обойтись без допольни-тельных устроййств,ограничившись возможностями
IP 4.2


(Добавление от 19:14 - 20 Июня, 2005.)


Здравствуйте снова ! Уменя еще один вопрос к вам,
оконкретизирую , в прайсе упомянут трансформатор вот к нему хочется узнать требования
наименьшее и наибольшее  напряжения Uвх на высокой стороне трансформатора ~220 В   IP 4.2 ,а также максимальная амплитуда импульсов ,
а также Рном(мощность ) и Imax (максимальный ток)
и все возможные требования к его параметрам

С уважением McSim


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 21:48 - 20 Июня, 2005

   Мы применяем трансформаторы 220->26 В. Для получения диапазона выходных напряжений 18..30В диапазон входных должен быть примерно 155..250В.
   Короткие импульсы для трансформатора не опасны, а то, что прошло на выход, гасится в самом блоке питания.
   Мощность трансформаторов должна быть не менее 18Вт.