Версия для печати этой темы

-E Q U I C O M (/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi)
--Источники бесперебойного питания (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=3)
---НАпряжение аккумулятора (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=3&topic=9)


-- Сообщение создал(а) zkrvova - 11:55 - 29 Сент., 2017

Согласно ниже приведённому:

При подключении к IP7 AN3 показывает напряжение АКБ.

Измерение напряжения на клеммах АКБ производится при помощи аналогового входа AN3
устройства PING3(-knock) (цифровая линия DG5, совмещенная с этим входом, обязательно
должна быть запрограммирована на ввод). Для получения значения напряжения в вольтах в
настройках входа AN3 необходимо задать такие коэффициенты:
Offset = 0
Multiplier = 17
Averaging = 20 (или больше)


Настроил PING3. Но он выдаёт 37.
В чём может быть проблема?


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 18:23 - 29 Сент., 2017

Вы ничего не путаете? При таких настройках PING3 может выдать максимум 17. Где именно вы видите этот результат 37 ?


-- Сообщение создал(а) zkrvova - 17:47 - 3 Окт., 2017

Снимаем по snmp.
Но вот зашёл на вебморду и там написано:

Current value: 13.7=0.0+17.0*ADC


(Добавление от 17:48 - 3 Окт., 2017.)


А snmp показывает 37


(Добавление от 18:00 - 3 Окт., 2017.)


Может не тот датчик снимаем. Какое поле надо снимать?


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 20:42 - 3 Окт., 2017

Через web все правильно - 13,7В. Значит не то снимаете.
Надо снимать значение OID: 1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.3, причем результат будет умноженным на 10 - в вашем случае 137.