-- Сообщение создал(а) LCD - 15:39 - 9 Мая, 2003
подключил по схеме грозазащиту , а индикатор на свиче не светится , в чем причина ?
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 0:18 - 10 Мая, 2003
Как я понимаю, вопрос касается грозозащиты NPROT2 (старый вариант). Она похожа по характеристикам на NPROT3-3-100n, так что можно использовать рекомендации для этого варианта.
-- Сообщение создал(а) Jeka - 17:07 - 15 Мая, 2003 Можно ли NPROT3-3-100n "землить" на распределительный щиток в подъезде который подключен к "защитному нулю" с подстанции?
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 18:54 - 15 Мая, 2003 Можно, только раньше надо убедиться, что щиток действительно подключен к "нулю". Более того, в большинстве случаев это единственно возможный вариант заземления (если быть точным, зануления).
-- Сообщение создал(а) Jeka - 15:44 - 2 Июня, 2003
Еще вопрос - есть линк 150 метров, на двух концах стоят PLANET 16-ти портовые. Так вот пока не ставили грозозащиту все порты работали на этом линке. (специально каждый втыкали проверяли) Воткнули на одном конце с жестким заземлением NPROT3-3-100n и сразу первый порт который на магистраль стоял линк "потерял". Точнее он пытается поднять "сотку" и не получается, а вот например воткнули в соседний порт и пошло нормально, в других тоже в одном порту работает в другом нет. С чем может быть такой глюк связан?
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 21:59 - 2 Июня, 2003
Вообще-то у исправного свитча на всех портах дальнобойность должна быть одинаковая. Проверьте подозрительные порты на предмет _межпарного_ замыкания. Т.е. между любым проводом приемной пары и любым проводом передающей пары сопротивление должно равняться бесконечности. Если это не так, значит произошел пробой в согласующем трансформаторе свитча. Это приводит к нарушению симметричности линии, и качество связи резко падает. Конечно, это только предположение.
-- Сообщение создал(а) valun - 15:29 - 22 Июля, 2003
Подскажите пожалуйста где можно найти схему и подробное описание NPROT2
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 18:23 - 22 Июля, 2003 Скачать схему можно здесь: http://www.equicom.dp.ua/files/nprot2.gif Транзистор VT1 не используется. Насчет описания - его собственно и не было никогда. Практически полностью подходят все рекомендации по использованию от NPROT3, только вместо этого надо подразумевать NPROT2-3-100n.
-- Сообщение создал(а) valun - 22:03 - 22 Июля, 2003
огромное спасибо! за ответ (даже не надеялся что вы так быстро ответите, и рад что ошибся :-)
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 23:16 - 22 Июля, 2003
Может при грозе хитрым образом зависает свитч и пропадает линк? А потом он снова приходит в чувства и все восстанавливается :)
-- Сообщение создал(а) valun - 0:43 - 23 Июля, 2003
не гроза NPROT3
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 9:18 - 23 Июля, 2003 Подергай провод возле джека, может там плохой контакт? Или контакт в другом месте. Когда прозваниваешь, шевелишь провода и контакт восстанавливается.
-- Сообщение создал(а) valun - 10:36 - 23 Июля, 2003
а можно прозванивать диоды прямо в цепи?
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 10:32 - 24 Июля, 2003 Выпаивать их для прозвонки конечно не надо :) Но желательно отключить грозозащиту от порта и от линка, чтобы они не влияли на показания омметра.
-- Сообщение создал(а) valun - 18:06 - 26 Июля, 2003
прошу всерьез воспринять мои слова и не считать
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 20:07 - 26 Июля, 2003 Ну я вполне серьезно :) Защиту от линии и от хаба отключил? Если да, и все диоды целые (что очень сомнительно), то надо просто внимательно смотреть, где коротит. Может между дорожками на плате пробой.
-- Сообщение создал(а) valun - 13:28 - 27 Июля, 2003
грозу я канечна отключил
-- Сообщение создал(а) LCD - 11:52 - 31 Июля, 2003
Цитата: Разобрался . Надо в аплинк включать или делать перевертыш. (Добавление от 11:58 - 31 Июля, 2003.) Можно ли у вас покупать запчасти для ремонта грозозащиты и почем ?
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 12:55 - 31 Июля, 2003 Можно, если надо. А что именно интересует?
-- Сообщение создал(а) valun - 0:38 - 6 Ноября, 2003
а какие газоразрядники используються и возможно
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 10:44 - 6 Ноября, 2003
Именно разрядник мы делаем монтажным способом, а включается он параллельно неонке ИН-3 (или ИНС-1) и работает в том случае, если неонка выйдет из строя. Напряжение срабатывания разрядника гораздо выше, чем у неонки.
-- Сообщение создал(а) valun - 17:58 - 6 Ноября, 2003
ясно пасиба, я протупил :-)
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 22:15 - 6 Ноября, 2003 0,1 .. 0,2 мм.
-- Сообщение создал(а) valun - 16:42 - 7 Ноября, 2003 спасибо огромное!
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 10:31 - 8 Ноября, 2003 Не за что :)
-- Сообщение создал(а) valun - 2:48 - 9 Ноября, 2003
а какая емкость у конденсатора а то на схеме ничего не написано :-) и зачем в нпрот3 стоят супрессоры(помоему это вроде доды:-) ) и засем они надо в нпрот 2 их не было сильно ли они влияют на исполнение грозозащитой ее "служебного долга"
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 8:42 - 10 Ноября, 2003 Емкость 0,033..0,3 мкФ. Супрессоры стоят не во всех NPROT3, а в зависимости от модификации. Например в NPROT3-3-100n их нет, как и в NPROT2. Насчет "служебного долга" - см. рекомендации по использованию в описании, в ближайшее время еще планирую сделать faq по грозозащитам.
-- Сообщение создал(а) valun - 23:44 - 10 Ноября, 2003 FAQ это хорошо :-)
-- Сообщение создал(а) Guest - 11:33 - 6 Дек., 2003
А есть ли какая нибудь для проверки гроз
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 13:38 - 6 Дек., 2003
Никак не дойдут руки наладить выпуск "проверялок", так что пользуемся пока омметром. Но если проверялки и появятся, то все равно для проверки грозозащиту нужно будет отключать.
-- Сообщение создал(а) Guest - 20:23 - 29 Дек., 2003
Продам 4 штуки громозащиты NPROT3-3-100n в Москве по 3$ за штуку.Пишите на: online(a)proc.ru
-- Сообщение создал(а) Guest - 22:30 - 13 Янв., 2004 Где можно купить защиту в Киеве?
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 12:44 - 14 Янв., 2004 В Киев можем отправить Автолюксом, срок доставки 1 день.
-- Сообщение создал(а) Guest - 10:38 - 16 Янв., 2004
Как с оплатой?
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 13:11 - 16 Янв., 2004 Пишите на info@equicom.dp.ua , обо всем договоримся.
-- Сообщение создал(а) Romka - 12:35 - 17 Фев., 2004
Строим потихоньку локалку. Совсем недавно погорела ветка. 7 свитчей TP-LINK 1008M. Прошиты порты, сдохло несколько сетевух у клиентов. Видимо сильная импульстная помеха. Прошиты резисторы на входах портов. Гроз, само собой не было Ж( Сдохла ветка в пределах 3-х домов, причем все, что лежало за П-296. Между домами около 100 м витой пары.
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 16:56 - 17 Фев., 2004
Ситуация просто какая-то нереальная, даже при сильных грозах такое не часто бывает. Не представляю себе, какая должна быть помеха и откуда она взялась, чтобы был такой результат.
-- Сообщение создал(а) Guest - 13:58 - 23 Марта, 2004 Здравствуйте, хотелось бы узнать работают ли подобные защиты на 100 мбитах при длинне линка 120-150 м.?
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 16:13 - 23 Марта, 2004 Если П296, то работают всегда. Если UTP/SFTP, то 120м. работать будет, а 150м. в зависимости от конкретных условий - надо пробовать.
-- Сообщение создал(а) GaD - 10:40 - 24 Марта, 2004 Как и где луче всего заземлятса?И какая разница между мягким и жестким?
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 12:40 - 25 Марта, 2004
Сделать качественное _заземление_ в многоэтажке у вас вряд-ли получится. Потому вместо него приходится использовать зануление. Подключаться надо к нулевой шине в электрощитке, обязательно зануление тянуть отдельным проводом.
-- Сообщение создал(а) GaD - 10:17 - 26 Марта, 2004
Хотелось бы сильно узнать когда выйдет faq по грозозащитам?
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 14:35 - 26 Марта, 2004
Да любой кабель можно использовать. И сигнал защиты практически не давят, гораздо больше влияет затухание в самом кабеле. Вот по этому параметру П296 как раз очень хорош.
-- Сообщение создал(а) GaD - 20:29 - 27 Марта, 2004 А ваша грозозащита чем садит сигнал7Неонкой или какимто розрядником?И где мона посмотреть вашу схему (желательно с перечнем моделей деталей)Просто хочеца знать за что деньги платиш..Вить неонка долго срабатывает и при этом факторе защиты не являеца эфективной....
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 9:57 - 28 Марта, 2004
Грозозащита садит сигнал емкостью диодов и монтажа. Неонка практически ничего не садит, если конечно не найдется помеха, которая будет ее открывать.
-- Сообщение создал(а) GaD - 22:06 - 31 Марта, 2004 А где найти вашу документацию....Кинь пожалуйста ссылку....
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 13:21 - 1 Апр., 2004 В смысле? На сайте www.equicom.dp.ua :)
-- Сообщение создал(а) Guest - 3:30 - 22 Апр., 2004
Вот хотел спросить.
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 11:06 - 23 Апр., 2004
Цитата: Именно так и надо делать! Связано это с требованиями электробезопасности. Допустим, что к щитку идет всего два провода (фаза и ноль), а корпус ящика соединен с питающим нулем. Теперь допустим, что по какой-то причине "нулевой" провод оказывается разорванным (плохой контакт, перегорание предохранителя в цепи нуля и т.д.) Тогда через первичную обмотку трансформатора БП свитча на "нулевой" контакт розетки (который уже не ноль, т.к. провод оборван) благополучно прийдет фаза. А значит и на корпус ящика. А также на оплетки магистральных кабелей, если они соединены с корпусом ящика. Думаю, возможные последствия можно не описывать... Именно поэтому надо корпус ящика соединять с нулем в щитке отдельным проводом большого сечения, да еще и заводить его под отдельный болт. Насчет Тплинков - черт его знает, сталкиваться не приходилось. Может кто другой подскажет. Цитата: Если чем-то могу помочь - всегда пожалуйста :-)
-- Сообщение создал(а) valun - 11:16 - 25 Апр., 2004
А какие еще неонки мона устанавливать
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 9:13 - 26 Апр., 2004 Да любую можно с напряжением зажигания около 100В, ИНС-1 например. Можно и МН-5 или МН-3, если габариты позволяют :) Насчет импортных - надо смотреть параметры, скорее всего тоже можно подобрать.
-- Сообщение создал(а) valun - 0:35 - 22 Июля, 2004
а можно как нить апгрейдить грозу чтоб она выдерживала сильные грозы то что есть некоторые "заколдованные" участки сети где в грозах выгорают даже дорожки(хотя магистрали не сильно длинные), но с етим уже поняли как бороться на платах толстые дорожки покрытые толстым слоем олова :-) а вот что с деталями делать
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 11:00 - 22 Июля, 2004 Схема надежной грозозащиты находится в стадии тестирования. Только там себестоимость получается около 10$. А как сделать надежно по приемлемой цене - черт его знает. Пока ответ не найден.
|