-- Сообщение создал(а) Viktor - 13:39 - 7 Авг., 2004 Объясните пож-та, в чём разница между напряжением между сигнальными проводами и всплесками напряжения на сигнальных проводах относительно земли . Вернее в каких случаях возникают одно, а в каких другое явление.
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 13:57 - 7 Авг., 2004 Между сигнальными проводами - дифференциальная помеха, между сигн. проводами и землей - синфазная помеха. Диф. помеха возникает при грозовых разрядах вследствие неравномерности шага скрутки витой пары. Синфазная помеха может возникать также при грозах (наводка на сигнальные провода относительно земли), или из-за накопления статического электричества. Как я думаю, синфазная помеха является более опасной, и для борьбы с ней очень важно, чтобы грозозащита была хорошо заземлена.
|