Версия для печати этой темы

-E Q U I C O M (/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi)
--Грозозащита, заземление (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=5)
---Как и куда ставить грозозащиту? (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=5&topic=12)


-- Сообщение создал(а) lexalex - 23:47 - 25 Авг., 2004

Созрело несколько вопросов по поводу включения грозозащиты (вплотную подошёл к приобретению :-)

Прочитал, что необходимо заземлять и сам дэвайс (грозозащиту) и корпус компьютера, поскольку на нём есть избыточный потенциал в 110 вольт (которые могут попытаться пройти через... в землю грозозащиты).
Таким образом, если сеть состоит из двух компов - всё вполне понятно... но!
1. Обязательно ли "грозозащищать" оба конца провода? (витая пара) При какой длине провода можно защитиль только один?

А если моя сеть состоит из нескольких компов? Как быть в этом случае? Конкретизирую... Итак, есть сеть в одном доме и в другом; между сетями перебросили мостик (несколько метров висячей через дорогу витой пары); этот мостик подключен к свитчам, к которым подключены и все остальные компы... То есть вроде как надо-бы поставить грозозащиту на концах мостика (или на одном?) перед свитчами.
2. Обеспечивают ли свитчи дистаточную гальваническую развязку между портами? Можно ли поставить грозозащиту только на концах мостика (и заземлить) а все остальные компы оставить без заземления?


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 20:14 - 26 Авг., 2004

Цитата:
Quote: from lexalex on 23:47 - 25
Авг., 2004
1. Обязательно ли "грозозащищать" оба конца провода? (витая пара) При какой длине провода можно защитиль только один?

   Грозозащита защищает только тот порт, возле которого она установлена. Потому надо ставить с двух сторон пролета, независимо от его длины.
Цитата:

А если моя сеть состоит из нескольких компов? Как быть в этом случае? Конкретизирую... Итак, есть сеть в одном доме и в другом; между сетями перебросили мостик (несколько метров висячей через дорогу витой пары); этот мостик подключен к свитчам, к которым подключены и все остальные компы... То есть вроде как надо-бы поставить грозозащиту на концах мостика (или на одном?) перед свитчами.
2. Обеспечивают ли свитчи дистаточную гальваническую развязку между портами? Можно ли поставить грозозащиту только на концах мостика (и заземлить) а все остальные компы оставить без заземления?

   Тут однозначно ответить сложно. Свитчи обеспечивают гальваническую развязку, но как показывает практика, если хотя бы к одному порту свитча подключена воздушка, то на остальные порты лучше тоже поставить грозозащиты. Иногда оказывается, что горят незащищенные порты, хотя провода от них идут внутри здания.
   Если все-таки решите не ставить грозозащиту на "внутренние" порты, к которым подключены компьютеры, то в этом случае корпуса компьютеров можно не заземлять, работать будет. Но лучше заземлить, так правильнее :)


E Q U I C O M Powered by Ikonboard
http://www.ikonboard.com
© 2000 Ikonboard.com