Версия для печати этой темы

-E Q U I C O M (/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi)
--Грозозащита, заземление (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=5)
---Глюки на линках (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=5&topic=13)


-- Сообщение создал(а) Guest - 22:01 - 15 Мая, 2005

Всем привет. Суть моего вопроса такова:
Есть 2 магистрали (П-296) одна 135м другая 186м, на всех концах стоят грозозащиты, оплетки П-296 заземлены с одной стороны - жестко, с другой - через конденсатор (0,1мФ), корпуса свичей (planet 803 - метал) так же заземлены.
Что происходит: при включении обеих линков, на среднем свиче, индикаторы (зеленые) этих магистралей начитают интенсивно мерцать. При пинге через эти магистрали конечного пользователя - 90% потерь (стандартный пакет). По отдельности эти магистрали работают великолепно ( из 1000 пакетов отосланных 2 потеряно).
ЧОТО ДЕЛАТЬ?


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 0:06 - 16 Мая, 2005

   По симптомам очень похоже на то, что между землей в разных точках присутствует значительная разность потенциалов, или какая-то помеха. Предлагаю попробовать следующее:
   1) Отключить корпуса свитчей от заземления;
   2) Попробовать на время отключить грозозащиты от заземления;
   3) Попробовать разные варианты заземления оплеток кабелей, вплоть до жесткого заземления с обеих сторон. Так оставлять конечно не желательно, но проверить можно.
   И еще вопрос. Без грозозащит оно работает?


-- Сообщение создал(а) Guest - 22:44 - 16 Мая, 2005

Без грозозащит работает.
Спасибо за оперативность, но мы нашли в чем была проблема. На этих магистралях провода подключили по другому и все ОК
Вопрос исчерпан.