повесили штук 100 гроз
только почти половину отключили из-за жутких потерь
ноль брался от щитков панельных домов и от арматуры(та же фигня)
перемычки перемыкал-до задницы
была замечена такая закономерность больше 150 метров П296 не заводилось с грозами(потери)
на витухе больше 90-100 метров не работали.
может я долбоюноша?
или у вас грозы-полный ацтой?


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 11:16 - 16 Мая, 2007

   Вопрос по потерям при использовании грозозащит возникает со стабильной периодичностью, пора делать faq. Обсуждение на эту тему можно увидеть в следующих ветках форума:

http://www.equicom.dp.ua/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=5&topic=2
http://www.equicom.dp.ua/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=5&topic=13
http://www.equicom.dp.ua/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=5&topic=1&start=0

   Как всегда, вопросы стандартные:
   1. Пропадают ли потери при отключении грозозащит от заземления? С двух концов пролета одновременно, или по отдельности?
   2. Какое оборудование используется с каждой стороны линка?
   3. Как понять "почти половину отключили": половина грозозащит оказалась нерабочими, или на половине всех пролетов ни одна грозозащита нормально не работает?
   4. Проверяли порты оборудования на предмет межпарного замыкания? Между прочим, в последнее время даже у абсолютно новых устройств некоторых производителей эта проблема присутсвует, чему разумного объяснения нет.


-- Сообщение создал(а) kolyanus - 15:28 - 16 Мая, 2007

1не пропадают
2хабы асус меняли планеты старого образта та же фигня
3убрали грозы так поставили работать
4не проверяли, думаю не поможет :( ставили старые планеты та же фигня (


(Добавление от 15:30 - 16 Мая, 2007.)


3 грозы все рабочие просто их сняли и оборудование осталось незащищенным


(Добавление от 15:31 - 16 Мая, 2007.)


еще был прикол линк гдето 160-170 метров пешки
работает без гроз так как с грозами начали гореть порты при чем с 1 стороны в чем трабл абъясните плиз


(Добавление от 15:33 - 16 Мая, 2007.)


еще был прикол линк гдето 160-170 метров пешки сейчас работает без гроз
поставили грозы- начали гореть порты, до этого без гроз не горели при чем с 1 стороны, раз в неделю точно, в чем трабл хз абъясните плиз?


(Добавление от 15:49 - 16 Мая, 2007.)


грозы NPROT-8 ver.1.6 во что на них написано


(Добавление от 15:51 - 16 Мая, 2007.)


еще замечал такую фигню переодически тухнет линк на хабах и мигуют они не синхронно
ну это было в некоторых местах не во всех


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 15:31 - 17 Мая, 2007

   1. По поводу п.1. То, что качество связи не восстанавливается при отключении грозозащит от заземления, более чем странно. Чтобы выяснить причину, хотелось бы пообщаться с Вами по телефону, так будет проще. Скинте пожалуйста свой номер на адрес info@equicom.dp.ua .

   2. По поводу сгорания портов при подключении грозозащиты есть такие соображения. Что там за устройство стоит? С импульсным БП? Померяйте напряжение между общим проводом этого девайса и землей. Если там окажется 90В и больше, то причина сгорания портов вероятно в этом. То есть нет гальванической развязки схемы устройства с сетью питания. Чтобы не горели порты, общий провод схемы надо заземлить. А еще лучше будет отремонтировать данное устройство.