Версия для печати этой темы

-E Q U I C O M (/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi)
--Грозозащита, заземление (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=5)
---ЗАНУЛЕНИЕ!! (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=5&topic=25)


-- Сообщение создал(а) Nightwolf - 15:55 - 11 Апр., 2008

Какую грозозащиту нужно использовать для зануления


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 13:40 - 13 Апр., 2008

Любую. В смысле защиты хорошее зануление не отличается от заземления.


-- Сообщение создал(а) Montagnik - 12:08 - 7 Марта, 2010

Вопрос.
Имеем линк 120 метров П-296 между 5 и 9 этажками, если я поставлю с двух сторон защиты и занулю их на 0 сети 220 в. не будет ли проблемм с разностью потенциалов, например дома питаются от разных подстанций, отгорел 0 в щите, не пойдет ли по этому кабелю 0 в обратку, не сгорит ли кабель и оборудование.


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 14:17 - 7 Марта, 2010

Чтобы не было проблем с разностью потенциалов, надо с одной стороны линка заземлять оплетку кабеля жестко, а с другой - "мягко" (по переменной составляющей). Способ заземленя выбирается в зависимости от типа грозозащиты - установкой перемычки или подключением провода к соответствующему клеммнику.
Если отгорит ноль, проблемы будут в любом случае. Как минимум сгорят плавкие перемычки на сигнальных проводах в грозозащите, могут сгореть  диоды. Оборудование пострадать не должно.


-- Сообщение создал(а) Montagnik - 14:56 - 9 Марта, 2010

Тогда еще вопрос, Тот же провис земля есть только на - этажке 100%, на втором конце нет земли подключена только оплетка, если подключить грозу со второго конца и оплетку в грозу, будет ли работать в данном случае защита, ведь по идее по оплетке заряд будет стекать в ту защиту где есть 100% земля?

(Отредактировал(а) Montagnik - 15:17 - 9 Марта, 2010)


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 10:03 - 10 Марта, 2010

Если я правильно понял вопрос, на одном конце земли нет вообще, и поэтому сама грозозащита там не заземлена. Так работать конечно не будет. Надо искать землю, или использовать зануление.

По оплетке будет стекать только статика. Если сверкнет молния, на этой оплетке наведется импульс еще более мощный, чем на сигнальных проводах. Так что заземлять (занулять) надо в любом случае.