Почитал форум по поводу схем включения грозозащит. Хотел узнать правильно ли я понял как защитить порт компьютера, при наличии только занулённого электро щита и полного отсутствия какого либо заземления.
Исходные данные: Кабель неэкранированый от оборудования провайдера идёт по наружной стене здания с 10ого до второго этажа (представляет из себя хорошую антенну) к порту компьютера или роутера. Компьютер не занулён. Требуется защитить порт компьютера/роутера от выхода из строя вовремя грозы.
Приблизительно себе представляю это так:




Правильно ли я понял схему включения?
И требуется ли ставить ещё одну грозозащиту непосредствено возле компьютера и занулять её всё на теже неиспользуемые пары и экран?

(Отредактировал(а) GVC - 13:39 - 17 Июля, 2008)


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 16:07 - 18 Июля, 2008

   По первому рисунку все правильно. Хотя еще правильнее было бы занулять компьютер не через экран и неиспользуемые пары кабеля, а отдельным проводом, идущим от электрощита. В реальности этим вряд-ли кто-то будет заниматься, поэтому на худой конец и так сойдет.

   По второму рисунку. Если будет использоваться грозозащита на напряжение срабатывания относительно земли 90В, то при незануленных корпусах компьютеров возможны потери пакетов из-за ложного срабатывания грозозащиты. Все будет зависеть от роутера - импульсный или нет у него БП, насколько качественно сделана внутри гальваническая развязка между портами. Надо пробовать. Если не заработает сразу, то надо занулить корпуса компьютеров и возможно даже роутера, для этого понадобится его разобрать (хотя это мало вероятно). Или использовать грозозащиту на напряжение срабатывания относительно земли 400В (модели NPROT*-L400), но у них невысокая степень защиты.


-- Сообщение создал(а) yaroslav k - 16:03 - 2 Июля, 2010

а как можно восстановить ссылки на указанные рисунки? у меня подобный случай не могу добиться работы ethernet через заземленную (на батарею) грозозащиту.


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 17:42 - 2 Июля, 2010

Рисунки размещал GVC на недоступном мне ресурсе, так что восстановить никак не могу.

Что касается Вашего случая, то батарея не лучшее решение. Давайте подробнее - что и как подключено, что именно не работает.