-- Сообщение создал(а) TechnoDreamer - 11:09 - 21 Июля, 2010
Интересует защита именно провайдерского оборудования. Заземление возле оборудования имеется. Ставим, к примеру, NPROT12-H. У клиентов ничего не ставим. Будет ли в таком случае нормально работать линк? Цитата: Насколько я понимаю у всех современных компов импульсные блоки питания? А требование заземлять\занулять клиентские компьютеры - неоправданно трудоемко и малореально. (Добавление от 11:11 - 21 Июля, 2010.) И еще с использованием одной грозозащиты перемычку ставить в жесткое или мягкое положение?
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 19:23 - 21 Июля, 2010
Тут надо выбирать между простотой реализации и эффективностью защиты. У устройств с импульсными БП обычно на корпусе присутствует половина питающего напряжения, что является причиной срабатывания 90-вольтовых грозозащит (именно такими являются NPROT12-H). Так что если не обеспечить заземление (зануление) клиентского системного блока, то скорее всего будут проблемы с качеством связи.
-- Сообщение создал(а) TechnoDreamer - 9:46 - 22 Июля, 2010
Мда, всё плохо :-(
-- Сообщение создал(а) Evgeny - 13:52 - 23 Июля, 2010 Ноль использовать можно, но только отдельным проводом от щита в подъезде, минуя пакетники и автоматы. Брать из розетки нельзя! Как правильно говорите, ноль может превратиться в фазу, причем не обязательно для этого надо перепутать провода. Достаточно нарушить целостность нулевого провода на вводе в квартиру (например может отгореть) - и все, фаза попадет на нулевой провод через нагрузку.
|