Версия для печати этой темы

-E Q U I C O M (/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi)
--Грозозащита, заземление (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=5)
---грозозащита для роутера (/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=5&topic=32)


-- Сообщение создал(а) shiling - 2:51 - 15 Сент., 2010

Подключился к провайдеру 3-и месяца назад, через месяц  при первой грозе -сгорел роутер ASUS 520GU.
Посоветуйте грозозащиту.
Описание места подключения:локальная сеть, линк 100  метров кабеля (OK-net install. Cable, UTP, 24AWG, cat 5e, 350MHz), подключен по внешке с крыши 10 эт. дома на 4 эт.,блок питания роутера внешний импульный на выходе +5В. Возможно зануление грозозащиты на рабочий ноль, в крайнем случае придется тянуть 25 м. кабеля до эл. щита или вообще без заземления.
Заранее благодарен за ответ.


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 9:19 - 15 Сент., 2010

Ставьте любую "усиленную" модель, например NPROT12-H.
Совсем без заземления нельзя, она просто не будет работать. Рабочий ноль опасно. Так что наилучший вариант в вашем случае - 25 м. кабеля до эл. щита.


E Q U I C O M Powered by Ikonboard
http://www.ikonboard.com
© 2000 Ikonboard.com