Обзор темы Блок контрольного пингования (новые сообщения вверху) |
Evgeny |
Отправлено 11:34 - 19 Июля, 2005 |
Мы выпускаем "пинговалки", которые умеют только отправлять UDP-пакеты, причем mac, IP, port источника и приемника записаны у них в ПЗУ и не могут быть изменены без его повторной перезаписи. Длина пакетов - 128 байт. Нулевой байт информационной части пакета содержит информацию о состоянии датчиков внешних событий, которые можно подключить к пинговалке. Каждый бит отвечает за определенный датчик. Каждый клемник имеет 2 контакта: общий и информационный (подключенный через резистор к шине питания). Таким образом, можно подавать TTL-уровень на инф. вход или просто замыкать его на землю. К клемнику можно подключить, например, обычный концевик, реагирующий на вскрытие двери тех. этажа. При передаче Ethernet-пакета блок не умеет распознавать коллизии, поэтому его рекомендуется включать в отдельный порт свитча (в данном случае свитч исключает появление коллизий). При включении в порт хаба работать тоже будет, но велика вероятность потери пакетов, которые повторно передаваться не будут. Есть бесплатная программа, которая позволяет смотреть состояние пинговалок через web-интерфейс. Внешний вид: Продаются по 16..20$ в зависимости от количества.
|
|
Guest |
Отправлено 21:01 - 16 Июля, 2005 |
Пожалуйста, подробнее о "блоке контрольного пингования". Какие бывают, где взять, как устанавливать?
|
|
|