Обзор темы 2 датчика 220 (новые сообщения вверху) |
Evgeny |
Отправлено 10:40 - 25 Июня, 2012 |
Цитата: Возможно ли одновременное подключение двух датчиков наличия 220 к одному прибору PING3-knock?
Возможно. Первый датчик PS1-EXT или PS2 подключаем к разъему EXT и видим состояние сети в канале Power sensor. Второй датчик PS1 подключаем к любому из входов DG1..DG4 и наличие сети видим как состояние этого входа.
Цитата: Как внутренними средствами PING3-knock управлять PWR1 или PWR2 основываясь на состоянии Power Sensor или Digital Lines?
Внутренними средствами никак. Настраивать программу мониторинга на удаленном компьютере так, чтобы она опрашивала по SNMP состояние интересующих сигналов и на основании этого управляла по SNMP каналами PWR1 или PWR2. |
|
metaltuman |
Отправлено 4:16 - 25 Июня, 2012 |
Возможно ли одновременное подключение двух датчиков наличия 220 к одному прибору PING3-knock? Как внутренними средствами PING3-knock управлять PWR1 или PWR2 основываясь на состоянии Power Sensor или Digital Lines? (Отредактировал(а) metaltuman - 5:30 - 25 Июня, 2012) |
|