Тема: PING3-PWR2 - проблемы с полярностью реле
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы PING3-PWR2 - проблемы с полярностью реле (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 12:11 - 18 Фев., 2013
Цитата:
Настраивать пингер на коленках на чердаке неохота, поэтому просто все забираю и еду в офис разбираться.
Зато в следующий раз Вы уже заранее все настроите в офисе, прежде чем ехать на объект  А вообще там очень просто все настраивается, можно и на чердаке, тем более при наличии клавиатуры
Цитата:
Лично мне проще перепаять розетки на нормально замкнутую группу реле, но вопрос с гарантией
Если есть возможность переразвести плату - можно сделать перепаивыемые перемычки на площадках, кому надо - перепаяют
Я думаю, кому надо - те и так перепаяют. Главное, чтобы реле имело группу контактов на переключение. А это не всегда так, бывает что ставим с контактами только на замыкание (смотря какие реле удается купить).

Я принципиально против включения питания нормально замкнутыми контактами реле. Простой пример: допустим, напряжения на выходе быть НЕ ДОЛЖНО. Включаем режим Always OFF (выход выключен). Пропадает питание на входе пингера. Затем снова появляется. Последний выбранный режим восстановится, но в первую ~1секунду, пока PING3 стартует, напряжение на выходе появится. А это есть очень плохо.

Поэтому сделаем как я предлагал - при сбросе всех параметров к дефолтовым значениям через интерфейс пользователя полярность управления в каналах PWR сбрасываться не будет. Иначе это действительно чревато потерей связи с оборудованием. Ну а настроить один раз перед установкой думаю не большая проблема.
Цитата:
А с кнопкой блокировки пингера - это скорее вопрос дисциплинирования монтажников, чтобы они не звонили в выходные, "а как его заблокировать, чтобы узел все время не перегружал"
Ну да, а потому они уйдут с узла и забудут переключить эту кнопку обратно.
 
kostyazpr Отправлено 11:07 - 18 Фев., 2013
Ну не то, что проблема, скажем, неприятность
Как она проявилась у нас.
Обесточка удаленного узла с сервером, УПС успел разрядиться. Я хватаю клавиатуру (fsck -y , новый пингер+датчик питания к нему, еду на узел
Поменяли УПС, поставили пингер, через него магистральный свитч на один канал и сервер на второй канал. Запускаем питание. УПС светится, пингер светится, свитч и сервер молчат. Ресечу пингер - ситуация не изменилась. Плюю, выдергиваю пингер, включаю свитч и сервер напрямую, все завелось. Настраивать пингер на коленках на чердаке неохота, поэтому просто все забираю и еду в офис разбираться.
Лично мне проще перепаять розетки на нормально замкнутую группу реле, но вопрос с гарантией

Если есть возможность переразвести плату - можно сделать перепаивыемые перемычки на площадках, кому надо - перепаяют

А с кнопкой блокировки пингера - это скорее вопрос дисциплинирования монтажников, чтобы они не звонили в выходные, "а как его заблокировать, чтобы узел все время не перегружал"
 
Evgeny Отправлено 22:20 - 15 Фев., 2013
Да, действительно такую проблему мы не предвидели. Почему сделали именно так:

1) Изначально хотели иметь единую прошивку для всех устройств PING3, imho так удобней и пользователям, и нам не надо разводить зоопарк с целой кучей прошивок.

2) Исходили из того, что при сбросе настроек к дефолтовым значениям питание на выходе розеток  должно быть выключено. Это у Вас сервер, а у кого-то может нагреватель, или двигатель какой-нибудь? И важно, чтобы он вдруг неожиданно не включился после сброса. Теперь становится понятно, что наверное универсального решения быть не может.

Что могу предложить. В следующей прошивке сделать так, что при сбросе настроек удаленно (через интерфейс пользователя) не будет изменяться установленная ранее полярность - так же, как сейчас не меняется IP, MAC и шлюз. При сбросе кнопкой будет меняться все.

Программа там не слетает, не волнуйтесь. По крайней мере, пока таких случаев замечено не было

Что касается второго неудобства я вообще не понял в чем проблема. Если отключить PING3-PWR от сети 220В, то и на выходе не будет питания. Здесь нет аналогии со старыми PING3. А если надо постоянно включенное питание на выходе, то просто включаете режим "Always ON". Зачем кнопка блокировки?
 
kostyazpr Отправлено 16:12 - 15 Фев., 2013
Здравствуйте!
Приобрели ваши новые PING3-PWR2
Как всегда, изменения радуют

НО сразу же отметили странность - выходное напряжение 220V коммутируется только при включенном флажке Positive polarity, а после аппаратного сброса (читай - слетела прошивка) на розетки 220 вольт не подается
Мы, конечно, надеемся, что прошивка слетать сама по себе не станет и не будет необходимости сбрасывать ее на узлах (например, потеряли управление устройством)
Тем не менее, последствия такого могут быть неприятными - свитч, который коммутируется пингером, потеряет питание.
Вопрос - можно ли модифицировать прошивку, чтобы по дефолту этот флажок был выставлен в "1"?
Вариант номер два, расковырять плату и перепаять контакты реле - пока не хотим так делать

Второе неудобство
При работе со старыми пингерами3 можно было отключить внешний блок питания и не опасаться, что пингер начнет "активничать", при этом питание на устройства продолжает поступать.
Можно ли добавить кнопку блокировки срабатывания пингера? (при переполюсовке выходных реле проще всего отключить внутренний блок питания, но в данной конструкции реле опять же отпустит контакты...)
Особенно этот вопрос актуален на серверах, коммутируемых пингером...
 