» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        Отправка ответа

Тема: PING3-PWR2 удаленный reset
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы PING3-PWR2 удаленный reset (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 17:13 - 27 Мая, 2013
Для цифровых каналов, т.е. линий I/O, ping-контроль вообще не возможен. Это функция только каналов управления питанием PWR. Вот там можно для каждого канала задавать отдельные IP адреса (до трех на каждый канал), плюс еще к каждому адресу свой размер пакета, интервал опроса и т.д.
 
Leadl Отправлено 15:33 - 27 Мая, 2013
С reset разобрался. Спасибо!
А по поводу IP я наверно не правильно выразился. Имелось ввиду ping-контроль  одиного из цифровых каналов на один из адресов сети. Но я так понял что это не возможно... Только ручным путем.
 
Evgeny Отправлено 18:05 - 24 Мая, 2013
1. Для имитации нажатия кн. "Reset" можно использовать выход канала PWR3 (вывод 4 разъема EXT). Надо убедиться, что на входе Reset материнской платы присутствует напряжение не выше, чем +3,3В. Если это так, то можно напрямую подключить вход Reset к выходу PWR3 (разумеется, общий провод материнки соединить с общим проводом PING3, например, с выводом 3 разъема EXT). Если же на входе Reset больше, чем +3,3В (возможно такие материнки тоже бывают?) - см. пункт 2. Для канала PWR3 установить положительную полярность выхода. Будут работать все режимы канала управления питанием, в том числе и ping-контроль с автоматическим сбросом.

2. Для той же цели можно использовать любую из линий DG, предварительно настроив ее как выход. В этом случае между материнкой и PING3 надо включить диод анодом к входу Reset и катодом к выходу DG (т.к. логической 1 на выходе DG соответствует напряжение +5В). Общий провод - аналогично п.1, например, к винтовому клеммнику GND. Управление возможно только ручное путем выставления 0 или 1 на соответствующий выход DG, либо автоматически с удаленного компьютера.

3. PING3 может иметь только один IP адрес.
 
Leadl Отправлено 14:56 - 24 Мая, 2013
Добрый день.
Вопрос по подключению устройства PING3-PWR2 к удаленному компьютеру для перезагрузки последнего через кнопку ''reset''. Можно ли по-подробней описать как именно нужно подключить и настроить данное устройство? А так же интересует возможно ли привязать один из цифровых каналов к ОДНОМУ из IP-адресов.
Спасибо!
 