» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        Отправка ответа

Тема: Датчик наличия сети 220В PS1
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы Датчик наличия сети 220В PS1 (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 15:24 - 4 Апр., 2014
Да, можно и так. Тогда наличие сети будет отображаться не входом Power sensor, а как состояние входной линии DG*.

Ничего не пропущено. Выдержка из документации http://www.equicom.dp.ua/ping/acc_sensors/PS1/PS1.pdf :

Датчик PS1
При подключении необходимо соблюдать полярность – черный провод должен быть соединен с клеммой "GND", красный – с информационным входом.
При подключении датчика к устройствам серии PING3 цифровую линию ввода/вывода, к которой предполагается подключить датчик, необходимо предварительно запрограммировать на ввод.


Настройки на вкладке Digital Lines.
 
Gagarin Отправлено 15:14 - 4 Апр., 2014
Как я понимаю, вместо того, чтобы искать подходящий разъем, я могу этот датчик подключить к винтовым клеммникам? Как правильно его подключить? В инструкции этот момент как-то пропущен...



Искать настройку этих входов нужно на вкладке Digital Lines?
 
Evgeny Отправлено 14:27 - 4 Апр., 2014
Все правильно, PS1 и должен быть без разъема. С разъемом идет датчик PS1-EXT. На нашем сайте все об этом написано: http://www.equicom.dp.ua/ping/acc_sensors/PS1/PS1.htm Вряд-ли нужно размещать две одинаковые фотографии - с разъемом и без.  Вы даете ссылку на сайт наших российских партнеров - увидел, пожелание передам ))

Подключать к контактам: 2 - "+", 3 - "-". В документации есть распиновка разъема на стр.1: http://www.equicom.dp.ua/ping/acc_sensors/PS1/PS1.pdf

Если не установите отрицательную полярность, то будет показывать наличие сети с точностью до наоборот.
 
Gagarin Отправлено 11:12 - 4 Апр., 2014
Был куплен датчик PS1, но он оказался без разъема! К сожалению, при покупке руководствовались фотографией продукта, а на ней он изображен с разъемом, и только где-то внизу страницы, есть маленькая фотография в табличке, по которой можно лишь предположить, что этот датчик PS1 идет без разъема. ))

Собственно, поправьте пожалуйста в магазине фотографию, и подскажите, к каким контактам его подключить на Ping3-knock. Так как в электрике я не очень (не понятно откуда считать слева или справа).



Ну и раз такое дело, какие настройки сделать в интерфейсе? Обязательно ли установить отрицательную полярность входного сигнала?
 