» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        Отправка ответа

Тема: Система учёта электроэнергии
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы Система учёта электроэнергии (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 9:53 - 16 Апр., 2014
В ближайшее время не планируем. Это мало востребованная функция, до Вас еще никто не спрашивал. Возможно планы изменятся, если будет идти речь о закупке большой партии устройств.
 
Valery Отправлено 7:22 - 16 Апр., 2014
Спасибо. Это и хотел услышать - правильно ли понимаю. Не планируете в ближайшем времени написать версию с автономным подсчетом импульсов как NetPing IO v2?
 
Evgeny Отправлено 18:17 - 15 Апр., 2014
Не понял вопрос.
Да, вы можете подать импульсы от счетчика на любой цифровой вход (обеспечив согласование уровня сигнала). Надо настроить отправку trap сообщения на сервер при приходе каждого импульса (например, по положительному фронту). На сервере должно быть установлено ПО, которое будет принимать эти трапы, считать их и переводить в КВт/часы. Что это будет за ПО - это не ко мне вопрос. Возможно, в существующих системах мониторинга есть возможность реализовать такую функцию. Или можно написать что-то свое.
 
Valery Отправлено 15:20 - 15 Апр., 2014
Спасибо, Евгений. Trap сообщения должны формироваться  от одного из цифровых входов, а с соответствующего SNMP Trap - прописывать нужный IP? Как это примерно должно выглядеть?
 
Evgeny Отправлено 14:12 - 6 Апр., 2014
PING3 в состоянии отправлять максимум 8 trap сообщений в секунду. Если формировать их один раз за каждый импульс, то все должно работать.
 
Valery Отправлено 19:26 - 5 Апр., 2014
У моего счетчика электроэнергии = 3200 импульсов за 1 Квт/час. Если принять пиковое потребление около 5 кВт, то получится примерно немного больше 4-х импульсов в секунду (16000 импульсов в час).
 
Evgeny Отправлено 17:02 - 4 Апр., 2014
В текущей версии прошивки нет возможности автономного подсчета числа импульсов. Это можно организовать, например, отправкой trap сообщений на сервер при приходе каждого импульса. ПО на сервере должно заниматься подсчетом и вычислением мощности. Какая максимальная частота следования этих импульсов?
 
Valery Отправлено 16:20 - 4 Апр., 2014
Возможно ли организовать на базе PING3 подсчет импульсов с телеметрического выхода счетчика электроэнергии, например СЕ-102, с последующим выводом при опросе на экран или к-ва импульсов или пересчет потребляемой мощности например за последние 30 сек. (как в версии NetPing IO v2?
 

© 2003 Equicom | О защите личной информации

Powered by Ikonboard 2.1.9 RUS
Modified by RU.Board Team
© 2000 Ikonboard.com