Обзор темы Установка датчика открытия- закрытия двери (новые сообщения вверху) |
sam |
Отправлено 7:50 - 28 Июля, 2014 |
спасибо, заработало |
|
Evgeny |
Отправлено 11:48 - 26 Июля, 2014 |
Нет, этот OID Вы сами придумали. Смотрите таблицу на стр.21: http://www.equicom.dp.ua/ping/ping3/firmware/2_02/Ping3_firmware_v2.01_2.02.pdf Есть 1.3.6.1.4.1.35160.1.13.0 dgOutputs - 1 байт - состояние ВЫХОДНЫХ линий - к нашему случаю отношения не имеет. А надо использовать это: 1.3.6.1.4.1.35160.1.15.1.7.2 dgInput - Текущее состояние цифровой линии, независимо от ее направления
|
|
sam |
Отправлено 17:02 - 25 Июля, 2014 |