        | Обзор темы  Ping3. Подключение термодатчика к AN3 (новые сообщения вверху) |  
            | Evgeny | Отправлено 17:00 - 11 Апр., 2018 |  
            | У разъемов AN и EXT нумерация начинается с одной и той же стороны, первый контакт обозначен на корпусе PING3. 
 Разъем AN:
 1 (красный провод) - +3,3В
 2 (белый провод) - вход
 3 - земля
 
 Разъем EXT:
 1 - напряжение питания PING3 +9..20В
 2 - вход power sensor
 3 - земля
 4 - выход PWR2
 5 - DG5/AN3
 
 Термодатчик вы вероятно спалили, если подали на красный провод напряжение питания PING3. Он выдерживает максимум +5,5В. Надо было подключать так:
 
 Разъем EXT:
 1
 2
 3 - земля
 4 - красный провод
 5 - белый провод
 
 В канале PWR2 установить отрицательную полярность (есть по умолчанию) и режим Always OFF. На контакте 4 появится +3.3В, это будет питание термодатчика.
 
 Канал DG5 должен быть настроен как вход. Тогда при помощи AN3 можно будет измерять температуру.
 
 |  
            |  |  
            | lprokh | Отправлено 16:32 - 11 Апр., 2018 |  
            | Возникла необходимость подключить к Ping3 третий датчик температуры. То есть, подключить его ко входу EXT. 
 У разъёма AN# три контакта:
 1 (красный провод) - напряжение.
 2 (белый провод) - вход.
 3 - земля.
 
 У разъёма EXT пять контактов. Причём их нумерация - если верить отметке в виде единички на самом разъёме - начинается с другой стороны разъёма.
 1 - напряжение.
 3 - земля.
 5 - вход.
 
 Подсоединяю датчик к EXT на Ping3. На закладке AN3 выставляю О=-50, М=330.
 Но значения получаются 197, 197.6, 198...
 
 В чём может быть ошибка?
 
 Спасибо.
 |  
            |  |  |