» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        Отправка ответа

Тема: Ping3. Подключение термодатчика к AN3
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы Ping3. Подключение термодатчика к AN3 (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 17:00 - 11 Апр., 2018
У разъемов AN и EXT нумерация начинается с одной и той же стороны, первый контакт обозначен на корпусе PING3.

Разъем AN:
1 (красный провод) - +3,3В
2 (белый провод) - вход
3 - земля

Разъем EXT:
1 - напряжение питания PING3 +9..20В
2 - вход power sensor
3 - земля
4 - выход PWR2
5 - DG5/AN3

Термодатчик вы вероятно спалили, если подали на красный провод напряжение питания PING3. Он выдерживает максимум +5,5В. Надо было подключать так:

Разъем EXT:
1
2
3 - земля
4 - красный провод
5 - белый провод

В канале PWR2 установить отрицательную полярность (есть по умолчанию) и режим Always OFF. На контакте 4 появится +3.3В, это будет питание термодатчика.

Канал DG5 должен быть настроен как вход. Тогда при помощи AN3 можно будет измерять температуру.
 
lprokh Отправлено 16:32 - 11 Апр., 2018
Возникла необходимость подключить к Ping3 третий датчик температуры. То есть, подключить его ко входу EXT.

У разъёма AN# три контакта:
1 (красный провод) - напряжение.
2 (белый провод) - вход.
3 - земля.

У разъёма EXT пять контактов. Причём их нумерация - если верить отметке в виде единички на самом разъёме - начинается с другой стороны разъёма.
1 - напряжение.
3 - земля.
5 - вход.

Подсоединяю датчик к EXT на Ping3. На закладке AN3 выставляю О=-50, М=330.
Но значения получаются 197, 197.6, 198...

В чём может быть ошибка?