| Обзор темы  Светится разрядник (новые сообщения вверху) | 
        
         
            | 
            Evgeny | 
            Отправлено 15:55 - 16 Мая, 2010 | 
         
        
            В таком случае подача питания по неиспользуемым парам не имеет никакого отношения к работе грозозащиты.    Если светится разрядник (и соответственно нет связи), значит на сигнальных проводах присутствует напряжение, достаточное для срабатывания разрядника. Надо найти причину и устранить. Либо использовать грозозащиту на большее напряжение срабатывания. | 
         
        
            |   | 
         
        
        
            | 
            Montagnik | 
            Отправлено 13:29 - 13 Мая, 2010 | 
         
        
            Вы не поняли  В кабеле витая пара 4 пары проводов, 2 из них идут на разъем RG-45, 2 пары коричневая и синяя по ним идет питание отдельно они отведны от разъма они в него не входят, Микроваттовские понижалки никогда не видели, или у вас в каждом доме 220 подключено.    (Отредактировал(а) Montagnik - 13:30 - 13 Мая, 2010) | 
         
        
            |   | 
         
        
        
            | 
            Evgeny | 
            Отправлено 12:08 - 13 Мая, 2010 | 
         
        
            Если нет возможности заземлить компьютер, можно использовать грозозащиты на большее напряжение срабатывания - любые модели с индексом -L400, например NPROT10-L400. Но надо учитывать, что они защищают хуже, чем NPROT12.    По второму вопросу. Наши грозозащиты не рассчитаны на схемы с дистанционным питанием, у них все неиспользуемые пары замкнуты между собой и заземлены (жестко или по переменной составляющей - в зависимости от положения перемычки на грозозащите). Поэтому я не совсем понял, как оно могло работать в вашем случае?
 | 
         
        
            |   | 
         
        
        
            | 
            Montagnik | 
            Отправлено 10:25 - 13 Мая, 2010 | 
         
        
            На стороне клиента вообще нет грозазащиты, я их не могу заставить не поставить ее не заземлить компьютер, просто кабеля идут по крыше к абонентам, их и посадил со своей стороны на грозы, что в таком случае делать.  И второй вопрос поставил вчера на магистраль витая пара (по ней же идет питание по свободным парам), грозазащиту с одной стороны, и заземлил ее пол дня поработала, затем утров засветилось половина разрядника и линк пропал.    (Отредактировал(а) Montagnik - 10:46 - 13 Мая, 2010) | 
         
        
            |   | 
         
        
        
            | 
            Evgeny | 
            Отправлено 21:37 - 12 Мая, 2010 | 
         
        
            | Надо заземлить корпус системного блока у абонента. Причина свечения разрядника - напряжение >90В относительно земли грозозащиты на корпусе сист. блока. Классический случай, обсуждался уже много раз.
 | 
         
        
            |   | 
         
        
        
            | 
            Montagnik | 
            Отправлено 10:34 - 12 Мая, 2010 | 
         
        
            При установки блока грозазащит NPROT12 при подключении одного из абонентов (у него нет грозазащиты), мерцает один из разрядников бочонков, даже без включения в порт коммутатора, блок защит заземлен жестко, с остальными абонентами такого нет. Что может повлиять на это, защиту меняли, кабель абонента разведен с соседней квартирой тоесть 4*4 пополам, второй абонент работает нормально, абонентский кабель не экранированный.    (Отредактировал(а) Montagnik - 10:59 - 12 Мая, 2010) | 
         
        
            |   | 
         
          |