» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Грозозащита, заземление
        Отправка ответа

Тема: Светится разрядник
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы Светится разрядник (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 15:55 - 16 Мая, 2010
В таком случае подача питания по неиспользуемым парам не имеет никакого отношения к работе грозозащиты.

Если светится разрядник (и соответственно нет связи), значит на сигнальных проводах присутствует напряжение, достаточное для срабатывания разрядника. Надо найти причину и устранить. Либо использовать грозозащиту на большее напряжение срабатывания.
 
Montagnik Отправлено 13:29 - 13 Мая, 2010
Вы не поняли
В кабеле витая пара 4 пары проводов, 2 из них идут на разъем RG-45, 2 пары коричневая и синяя по ним идет питание отдельно они отведны от разъма они в него не входят, Микроваттовские понижалки никогда не видели, или у вас в каждом доме 220 подключено.

(Отредактировал(а) Montagnik - 13:30 - 13 Мая, 2010)
 
Evgeny Отправлено 12:08 - 13 Мая, 2010
Если нет возможности заземлить компьютер, можно использовать грозозащиты на большее напряжение срабатывания - любые модели с индексом -L400, например NPROT10-L400. Но надо учитывать, что они защищают хуже, чем NPROT12.

По второму вопросу. Наши грозозащиты не рассчитаны на схемы с дистанционным питанием, у них все неиспользуемые пары замкнуты между собой и заземлены (жестко или по переменной составляющей - в зависимости от положения перемычки на грозозащите). Поэтому я не совсем понял, как оно могло работать в вашем случае?
 
Montagnik Отправлено 10:25 - 13 Мая, 2010
На стороне клиента вообще нет грозазащиты, я их не могу заставить не поставить ее не заземлить компьютер, просто кабеля идут по крыше к абонентам, их и посадил со своей стороны на грозы, что в таком случае делать.
И второй вопрос поставил вчера на магистраль витая пара (по ней же идет питание по свободным парам), грозазащиту с одной стороны, и заземлил ее пол дня поработала, затем утров засветилось половина разрядника и линк пропал.

(Отредактировал(а) Montagnik - 10:46 - 13 Мая, 2010)
 
Evgeny Отправлено 21:37 - 12 Мая, 2010
Надо заземлить корпус системного блока у абонента. Причина свечения разрядника - напряжение >90В относительно земли грозозащиты на корпусе сист. блока. Классический случай, обсуждался уже много раз.
 
Montagnik Отправлено 10:34 - 12 Мая, 2010
При установки блока грозазащит NPROT12 при подключении одного из абонентов (у него нет грозазащиты), мерцает один из разрядников бочонков, даже без включения в порт коммутатора, блок защит заземлен жестко, с остальными абонентами такого нет. Что может повлиять на это, защиту меняли, кабель абонента разведен с соседней квартирой тоесть 4*4 пополам, второй абонент работает нормально, абонентский кабель не экранированный.