Обзор темы Защита оборудования провайдера (новые сообщения вверху) |
Evgeny |
Отправлено 13:52 - 23 Июля, 2010 |
Ноль использовать можно, но только отдельным проводом от щита в подъезде, минуя пакетники и автоматы. Брать из розетки нельзя! Как правильно говорите, ноль может превратиться в фазу, причем не обязательно для этого надо перепутать провода. Достаточно нарушить целостность нулевого провода на вводе в квартиру (например может отгореть) - и все, фаза попадет на нулевой провод через нагрузку. |
|
TechnoDreamer |
Отправлено 9:46 - 22 Июля, 2010 |
Мда, всё плохо :-( То что заземление абонета ему же на пользу это понятно. Но земли то в щитках нет. Есть ноль. Можно занулить, но как? Взять просто из розетки ноль? Или вести защитный ноль от щитка? Второй вариант неприемлим, никто не захочет этого делать, у нас 50% внешних линков только потому и внешние, что клиенты не хотят кабель по квартире тянуть. Остается ноль в розетке? Чем это чревато? Я так понимаю самое опасное это что ноль может превратится в фазу (например в распеделительной коробке перепутают провода)? Какие еще подводные камни?
|
|
Evgeny |
Отправлено 19:23 - 21 Июля, 2010 |
Тут надо выбирать между простотой реализации и эффективностью защиты. У устройств с импульсными БП обычно на корпусе присутствует половина питающего напряжения, что является причиной срабатывания 90-вольтовых грозозащит (именно такими являются NPROT12-H). Так что если не обеспечить заземление (зануление) клиентского системного блока, то скорее всего будут проблемы с качеством связи. Можно использовать грозозащиты на большее напряжение срабатывания, например NPROT10-L400, для них заземление менее критично. Но надо иметь в виду, что защищают они хуже. А заземление компьютера абонента ему же на пользу, в том числе как мера защиты во время грозы. Так надо людям и объяснять. А еще лучше предлагать им ставить еще одну грозозащиту на своей стороне линка. При использовании одной грозозащиты перемычку лучше ставить в положение жесткой земли.
|
|
TechnoDreamer |
Отправлено 11:09 - 21 Июля, 2010 |
Интересует защита именно провайдерского оборудования. Заземление возле оборудования имеется. Ставим, к примеру, NPROT12-H. У клиентов ничего не ставим. Будет ли в таком случае нормально работать линк? Очень смущает это:
Цитата:
Если к защищаемому порту подключен системный блок компьютера или другое оборудование, имеющее импульсный блок питания, его корпус обязательно должен быть заземлен отдельным проводом.
Насколько я понимаю у всех современных компов импульсные блоки питания? А требование заземлять\занулять клиентские компьютеры - неоправданно трудоемко и малореально. (Добавление от 11:11 - 21 Июля, 2010.) И еще с использованием одной грозозащиты перемычку ставить в жесткое или мягкое положение?
|
|
|