Обзор темы Заземление (новые сообщения вверху) |
equ |
Отправлено 13:44 - 13 Марта, 2018 |
спасибо за ответ |
|
Evgeny |
Отправлено 19:13 - 9 Марта, 2018 |
Без клеммы на грозозащите? Ну пожалуйста, заземлите любым другим способом.
|
|
equ |
Отправлено 14:14 - 8 Марта, 2018 |
можно зазамлить оплетку кабеля без клеммы? (Добавление от 14:14 - 8 Марта, 2018.) и если да, то как это сделать лучше?
|
|
Yarik |
Отправлено 14:02 - 5 Апр., 2004 |
:-) Еще раз спасибо. Будем ковыряться.
|
|
Evgeny |
Отправлено 13:41 - 5 Апр., 2004 |
Цитата: from Yarik on 23:01 - 3 Апр., 2004 Раскажите плз по подробнее о заземлении. Что и как нужно заземлять. 1. Траверса (с одной или с двух сторон) 2. Экран на кабеле FTP или П296 (как и надо ли) На что влияет это заземление?
В документации все описано. Траверса и экран кабеля заземляется с одной стороны жестко, а с другой стороны через емкость. Если с двух сторон землить жестко, может течь большой уравнивающий ток. Заземление нужно в первую очередь для того, чтобы стекал статический заряд.
Цитата: 3. Грозозащита заземляется отдельно от экрана кабеля?
Сама грозозащита заземляется всегда жестко. А оплетка кабеля заземляется при помощи клеммы на грозозащите (жестко или через емкость).
Цитата: 4. Заземление устройств () свичей, БП
Обязательно надо заземлять корпус свитча, если в нем стоит импульсный БП, у которого две фильтрующие емкости подключены к питанию 220В и средняя точка на корпус. Системных блоков компьютеров это тоже касается. В остальных случаях не существенно. Гораздо полезнее будет кинуть с каждого провода питания (220В) на корпус по разряднику ~ на 400В.
Цитата: Если ли толк от зануления Насколько велика разница между заземлением и занулением?
Если нет нормального заземления (а так бывает почти всегда), то надо использовать зануление. Лучше так, чем совсем никак.
Цитата:
:-) Спасибо.
Пожалуйста :-) В общем, GaD рассказал все правильно.
|
|
GaD |
Отправлено 10:47 - 4 Апр., 2004 |
Я недавно задавал теже вопросы...В некоторых розобралса.ТАк что напишу лиш то что знаю! Начнем с вопроса "2".... 2.Екран кабеля желательно заземлять везде(этим мы исключаем накопления статики)Если кабель магистральный то его нада заземлять полюбому. 3.Грозозащиту землят в одном и том же месте там где и кабель(где ты найдеш две земли или нуля в одном месте) 4.Незнаю как на щет свичей,но если корпус металический то лече заземлить 5.Жосткое заземление это когда ты заземляеш экран провода просто на землю...Магкое заземление это когда ты заземляеш последовательно через конденсатор.Кабель землица с одной стороны мягко а с другой жостко-это делаеца для токо что бы гасить разницу потенциалов в роводе(она возникает из-за длины провода и разности заземления и нуления)Безусловно земление лучче чем нуление.так как в нуле серавно течет какойто ток при в ключеном приборе...Но если нету другой возможности то луче зделать нуление чем не зделать совсем нечего
|
|
Yarik |
Отправлено 23:01 - 3 Апр., 2004 |
Раскажите плз по подробнее о заземлении. Что и как нужно заземлять. 1. Траверса (с одной или с двух сторон) 2. Экран на кабеле FTP или П296 (как и надо ли) На что влияет это заземление? 3. Грозозащита заземляется отдельно от экрана кабеля? 4. Заземление устройств () свичей, БП 5. Что такое мягкое и жесткое заземление. Если ли толк от зануления Насколько велика разница между заземлением и занулением? :-) Спасибо.
|
|