» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Грозозащита, заземление
        Отправка ответа

Тема: Заземление
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы Заземление (новые сообщения вверху)
equ Отправлено 13:44 - 13 Марта, 2018
спасибо за ответ
 
Evgeny Отправлено 19:13 - 9 Марта, 2018
Без клеммы на грозозащите? Ну пожалуйста, заземлите любым другим способом.
 
equ Отправлено 14:14 - 8 Марта, 2018
можно зазамлить оплетку кабеля без клеммы?


(Добавление от 14:14 - 8 Марта, 2018.)


и если да, то как это сделать лучше?
 
Yarik Отправлено 14:02 - 5 Апр., 2004
:-) Еще раз спасибо.
Будем ковыряться.
 
Evgeny Отправлено 13:41 - 5 Апр., 2004
Цитата:
from Yarik on 23:01 - 3 Апр., 2004
Раскажите плз по подробнее о заземлении.
Что и как нужно заземлять.
1. Траверса (с одной или с двух сторон)
2. Экран на кабеле FTP или П296 (как и надо ли)  На что влияет это заземление?


   В документации все описано.
   Траверса и экран кабеля заземляется с одной стороны жестко, а с другой  стороны через емкость. Если с двух сторон землить жестко, может течь большой уравнивающий ток.
   Заземление нужно в первую очередь для того, чтобы стекал статический заряд.
Цитата:
3. Грозозащита заземляется отдельно от экрана кабеля?


   Сама грозозащита заземляется всегда жестко. А оплетка кабеля заземляется при помощи клеммы на грозозащите (жестко или через емкость).
Цитата:
4. Заземление устройств ()
свичей, БП


   Обязательно надо заземлять корпус свитча, если в нем стоит импульсный БП, у которого две фильтрующие емкости подключены к питанию 220В и средняя точка на корпус. Системных блоков компьютеров это тоже касается.
   В остальных случаях не существенно. Гораздо полезнее будет кинуть с каждого провода питания (220В) на корпус по разряднику ~ на 400В.
Цитата:
Если ли толк от зануления
Насколько велика разница между заземлением и занулением?


   Если нет нормального заземления (а так бывает почти всегда), то надо использовать зануление. Лучше так, чем совсем никак.
Цитата:

:-) Спасибо.


   Пожалуйста :-) В общем, GaD рассказал все правильно.
 
GaD Отправлено 10:47 - 4 Апр., 2004
Я недавно задавал теже вопросы...В некоторых розобралса.ТАк что напишу лиш то что знаю!
Начнем с вопроса "2"....
2.Екран кабеля желательно заземлять везде(этим мы исключаем накопления статики)Если кабель магистральный то его нада заземлять полюбому.
3.Грозозащиту землят в одном и том же месте там где и кабель(где ты найдеш две земли или нуля в одном месте)
4.Незнаю как на щет свичей,но если корпус металический то лече заземлить
5.Жосткое заземление это когда ты заземляеш экран провода просто на землю...Магкое заземление это когда ты заземляеш последовательно через конденсатор.Кабель землица с одной стороны мягко а с другой жостко-это делаеца для токо что бы гасить разницу потенциалов в роводе(она возникает из-за длины провода и разности заземления и нуления)Безусловно земление лучче чем нуление.так как в нуле серавно течет какойто ток при в ключеном приборе...Но если нету другой возможности то луче зделать нуление чем не зделать совсем нечего
 
Yarik Отправлено 23:01 - 3 Апр., 2004
Раскажите плз по подробнее о заземлении.
Что и как нужно заземлять.
1. Траверса (с одной или с двух сторон)
2. Экран на кабеле FTP или П296 (как и надо ли)  На что влияет это заземление?
3. Грозозащита заземляется отдельно от экрана кабеля?
4. Заземление устройств ()
свичей, БП
5. Что такое мягкое и
жесткое заземление.
Если ли толк от зануления
Насколько велика разница между заземлением и занулением?

:-) Спасибо.
 