Обзор темы Перемычка на грозозащите (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 14:00 - 7 Авг., 2004
   Два положения перемычки задают два варианта заземления оплетки и неиспользуемых пар кабеля: жестко или через емкость. С одной стороны пролета заземляем жестко, с другой через емкость.
   См. документацию на сайте.
 
Viktor Отправлено 13:27 - 7 Авг., 2004
Здравствуйте, подскажите пож-та, для чего перемычка на грозозащите NPROT4. В каких случаях её надо переключать.
 