» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        

Тема: Подключение PING3 в cacti
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы Подключение PING3 в cacti (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 11:37 - 9 Авг., 2021
1. При правильно установленных коэффициентах для термодатчика такой результат выдавать не может. Должны быть коэффициенты:

O (offset) = –50
M (multiplier) = 330
Averaging = 100 (или больше)

Информация есть в документации к термодатчику: http://www.equicom.ua/ping/acc_sensors/TS-AN1/TS-AN1.pdf

Результат будет умноженный на 10, об этом написано руководстве пользователя PING3 на стр.26 (последняя строка таблицы): http://www.equicom.ua/ping/ping3/firmware/Ping3_firmware.htm Как разделить на 10, ищите в документации к cacti.

2. Для термодатчика PS2–AC220–DC24–EXT должны быть установлены коэффициенты:

O (offset) = 0
M (multiplier) = 30,4
Averaging = 20 (или больше)

Об этом написано в документации к термодатчику на стр.3: http://www.equicom.ua/ping/acc_sensors/PS2/PS2.pdf  Результат также будет умноженный на 10.
 
Grey Отправлено 16:59 - 5 Авг., 2021
Добрый день.
Пытаюсь нарисовать графики с пинг3 по параметрам температуры и вольтажа батареи, в связи с чем возникло два вопроса.
1) Для температуры использую ОИД 1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.1 , значение выдает 2320, как я установил методом експерементов, это 23,2 градуса. Это нормально ,что оно выдает такое значение? Если да, то каким образом в какти сделать чтоб рисовало именно 23 а не 2320?
2) Для снятия данных с датчика PS2–AC220–DC24–EXT использую ОИД 1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.3 , но он выдает значение 9420, тут, как я понял с форума , должен быть какой-то коэфициент, но в руководстве я его не нашел. И снова же вопрос , как этот коэфициент засунуть в кактус?
 
mts33 Отправлено 10:31 - 29 Мая, 2021
точно, торможу...
 
Evgeny Отправлено 9:52 - 29 Мая, 2021
Так с этого и начали - нет там такого OID.
 
mts33 Отправлено 22:53 - 28 Мая, 2021
Цитата:
.1.3.6.1.2.1.1.1.0': No Such Object available on this agent at this OID



пробуйте 1.3.6.1.2.1.1.1.0

(Отредактировал(а) mts33 - 22:54 - 28 Мая, 2021)
 
Evgeny Отправлено 10:18 - 12 Мая, 2021
Добрый день.
С cacti иметь дела не приходилось, но у PING3 действительно нет такого OID. Все OID PING3 сгруппированы в ветке 1.3.6.1.4.1.35160.1, все подробно описано в руководстве пользователя: http://www.equicom.ua/ping/ping3/firmware/Ping3_firmware.htm
 
Grafus Отправлено 17:17 - 11 Мая, 2021
Добрый день.
Пытаюсь добавить свой PING3 в cacti версии 1.2.17, но ни как не получается.
Во первых он при попытке автоопроса пишет:
SNMP error - SNMP::get(): Error in packet at '.1.3.6.1.2.1.1.1.0': No Such Object available on this agent at this OID
Во вторых (видимо из-за первого) не позволяет добавить к себе График из заранее созданного шаблона.
Пособите, чем можитя, плз.