Тема: Как подключать П-296 к грозозащите ?
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы Как подключать П-296 к грозозащите ? (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 21:36 - 3 Июня, 2007
   1) Да, можно у клиентов и грозозащиту и комп занулять из одной точки. Но с другой стороны пролета грозозащиты тоже желательно поставить. Неиспользуемые провода UTP с одной стороны пролета зануляются жестко, с другой стороны по переменной составляющей.

   2) Свой собственный контур (если он сделан правильно) может отразиться на работе только положительно. А перепады напряжения явление трудно прогнозируемое. Если например на клиентском нуле вдруг окажется фаза (всякое бывает в жизни), то в любом случае через грозозащиты и сигнальные провода потечет аварийный ток. На наших защитах на этот случай предусмотрены плавкие перемычки.

   3) Для каскадной перезагрузки цепочки свитчей из наших бесперебойников подходят только IP4.2.

 
tehnik Отправлено 19:14 - 3 Июня, 2007
Большое спасибо Евгений ! Скачал про грозазащиты в pdf 7,8 очень хорошое подробное описание. Стало много что понятно при просмотре ваших схем грозазащит. Разница конечна существенна между схемами. Поражение молнией в город это нам практически нереально а вот перепады с напряжениями а особенно во время грозы это наша постояная проблема виснят свитчи D-Link иногда 3com редко compex.

У нас в городе у каждого в квартирах электроплиты с земленым контактом(зануление) на резетке. На данный момент экраны уличных(внешних) кабелей грозащиты мы зануляем от щитка на этаже с одной стороны откуда и занулины и электроплиты в квартирах.
                         Такой вопрос !!!
1) А если ставить грозазащиту тока у клиентов и занулить так же и комп от того же зануления что используем мы сами или надо ставить всё таки как у клиентов так и с другой стороны клиентской UTP ?

2)Интересно как может отразиться если сделать свою землю(контур) для нашего оборудования и наших внешних кабелей если мы отсоединимся от данного зануления которому остануться присоединены грозазащиты и компы у наших клиентов. Что будет вовремя грозы или при перепадах напряжениях спасут ли грозазащиты клиентов.
3)И какие недорогие ты можешь посоветовать бесперебойники с дистанционым управлением вашей продукции для начинающих сетевиков чтоб не бегая перезагружать сразу 6-свитчей или хотябы 4-свитча.
 
Evgeny Отправлено 14:49 - 3 Июня, 2007
   Вот сам на свой вопрос и отвечаешь: если порт важен, то грозозащиту возле него обязательно надо ставить. И каждую обязательно заземлять (занулять).
   У -H и -L разные схемы. -H сделана на газонаполненных разрядниках, -L на неонке. Все схемы есть здесь:
http://www.equicom.dp.ua/np/nprot7.pdf
и здесь:
http://www.equicom.dp.ua/np/nprot8.pdf

Цитата:
Бывает такое что во время грозы у клиентов вылетает сетевуха а у нас свитч остаёться в работе. Как это можно обьяснить (витую проводим тока в внутри дома)?

   Грозозащит не было, как я понимаю? Если провода лежат внутри здания, то вероятная причина - разность потенциалов между цепями питания компьютера клиента и вашего свитча, обусловленная растеканием тока молнии в земле. Свитч оказался более живучим. А вообще здание экранирует от электромагнитного импульса при грозе далеко не на 100%.

Цитата:
Как защитить комп клиентов ? Может тоже ставить им грозазащиты и землить от нас (нашей земли) свободными парами клиентской витой (применяем неэкранированныйUTP)?

   Совершенно верно, грозозащиты ставить надо. А вот землить свободными парами нельзя. Землю (или ноль) надо брать в осветительном щите и тянуть к "клиентской" грозозащите проводом большого сечения. Грозозащиту удобно в этом щите и устанавливать. Компьютер клиента тоже должен быть заземлен. Все это реализовать не просто, но если нужна реальная защита, то другого пути нет.
 
tehnik Отправлено 11:56 - 3 Июня, 2007
Здравствуй Евгений ! Спасибо за ответ .
Но что значит:Если судьба порта с другой стороны пролета не важна, то там можно грозозащиту не ставить .

Конечно важен и с другой стороны порт . У нас все девяти этажки и выше то землить нужно с двух сторон?  Какая в кратце разница между -H и -L ? В диодах что ли?
И ещё вопрос: Бывает такое что во время грозы у клиентов вылетает сетевуха а у нас свитч остаёться в работе. Как это можно обьяснить (витую проводим тока в внутри дома)? Как защитить комп клиентов ? Может тоже ставить им грозазащиты и землить от нас (нашей земли) свободными парами клиентской витой (применяем неэкранированныйUTP)?
 
Evgeny Отправлено 20:43 - 2 Июня, 2007
   Могу только повторить то, что уже неоднократно писал на эту тему. Если хотите избежать вылетов порта, то возле него надо ставить грозозащиту и хорошо ее заземлять (занулять). Если судьба порта с другой стороны пролета не важна, то там можно грозозащиту не ставить
   По поводу нашей продукции. Есть две категории защит: -L и -H. -H раально хорошо защищает, но стоит дорого. -L по степени защиты слабые, они подходят для коротких пролетов и для местностей с низким уровнем грозовой активности, желательно с низкоэтажной застройкой. Стоят дешево. По способу подключения кабеля (клеммники/гнезда) - как кому удобнее. У клеммников качество контакта выше.
 
tehnik Отправлено 0:40 - 2 Июня, 2007
Evgeny такой вот к тебе вопрос . Так всё таки землить грозазащитами  по твоему мнению нужно  обоих концов п-296 кабеля если длина пролётов от 60-200метров что бы избижать вылетов порта или всётаки достаточно с одной имея свой контур. Дело в том что каждый пишет по своему кто с одной кто с двух. И желательно какими грозазащитами вашей продукции ты посоветуешь и почему ?
 
Evgeny Отправлено 17:55 - 31 Окт., 2006
   Значит ваши свитчи имеют функцию Auto-MDIX (сами определяют тип раскладки). Поменяйте пары местами, все равно будет работать.
 
Guest Отправлено 12:30 - 31 Окт., 2006
Цитата:
Quote: from Evgeny on 15:38 - 25 Авг., 2004
   Два красных провода - одна пара, два белых - вторая пара. Если перекрутка не нужна (соединение хаб-сетевая карта), то с двух сторон линка подключаем пары к грозозащитам одинаково, например верхние клеммники - красные провода, нижние клеммики - белые провода. Если соединение хаб-хаб, то с одной стороны меняем пары местами (делаем перекрутку). Фазировку проводов в паре соблюдать не обязательно.


Вот это новость, я всё время подключал с обоих сторон одинаково. Ну конечно на свичах, а не хабах.  Всё работает.
 
Evgeny Отправлено 18:00 - 12 Сент., 2005
   Во-первых, прежде чем делать подобные заявления, не плохо было бы представиться, чтобы было понятно, с кем я разговариваю.
   Во-вторых, для больших специалистов по физике объясняю. Если речь идет о защите от статики, то действительно, достаточно заземлить с одной стороны оплетку кабеля - после этого она окажется под потенциалом земли и статика на ней накапливаться не будет.
   Но возникновение электростатического потенциала - не единственный фактор, воздействующий не сетевое оборудование во время грозы. Не менее важным является электромагнитный импульс, наведенный грозовым разрядом, который приводит к появлению синфазной и дифференциальной помехи с каждой стороны линка. Вы когда-нибудь слышали про длинные линии? И о том, что распределение избыточного потенциала в кабеле по его длине НЕ ОДИНАКОВО?? А зависит от длины волны в кабеле. Бывали случаи, когда на защищенном грозозащитой конце кабеля порт выходил из строя вместе с диодами в грозозащите, в то время как на другом (незащищенном) конце все выживало.
   Кроме того, есть такое явление, как растекание тока молнии в земле. Оно приводит к появлению разности потенциалов между точками установки оборудования с двух сторон линка. Это напряжение оказывается приложено к цепи: порт1-кабель-порт2. Пробьет там, где не будет защиты.
   В-третьих, если не хотите ставить лишние грозозащиты - можете не ставить. Некоторые считают, что они вообще не нужны.
 
Guest Отправлено 15:30 - 12 Сент., 2005
Евгений или я что-то не пойму или Вы плохо учили физику.
Распределение избыточного потенциала в кабеле одинаково и сливаеться на сторону меньшего сопротивления. Одной грозозащиты с хорошим заземлением достаточно.
А с другой стороны я конечно Вас понимаю....  больше продал грозозащит больше заработал.
 
Evgeny Отправлено 17:11 - 9 Авг., 2005
   Потому что грозозащита защищает только тот порт, возле которого она установлена.
 
Guest Отправлено 10:59 - 9 Авг., 2005
А зачем ставить грозозащиту с 2 концов кабеля???!!!
 
Evgeny Отправлено 15:38 - 25 Авг., 2004
   Два красных провода - одна пара, два белых - вторая пара. Если перекрутка не нужна (соединение хаб-сетевая карта), то с двух сторон линка подключаем пары к грозозащитам одинаково, например верхние клеммники - красные провода, нижние клеммики - белые провода. Если соединение хаб-хаб, то с одной стороны меняем пары местами (делаем перекрутку). Фазировку проводов в паре соблюдать не обязательно.
 
Guest Отправлено 1:37 - 22 Авг., 2004
Не пойму как распределять пары в клемах. В пэшке 4 провода, два белых и два красных, каким образом определить где какой провод если магистраль уже проложена и надо поставить по концам грозозащиты ???
 