» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Грозозащита, заземление
        

Тема: Как проверить работоспособность грозы?
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы Как проверить работоспособность грозы? (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 17:10 - 6 Ноября, 2005
   99% возможных проблем обнаруживаются при помощи омметра.
   1). Надо отключить грозозащиту от свитча и линии и измерять сопротивление сигнальных проводов во всех сочетаниях, т.е. "каждый с каждым". Во всех случаях сопротивление должно быть одинаковым. Измерять надо в режиме прозвонки диодов. Если в каком-то случае сопротивление будет отличаться, значит в схеме есть неисправный диод, и дальше надо прозвонить все диоды.
   2). Надо измерять сопротивление между любым сигнальным проводом и землей, должна быть бесконечность. Если там другое сопротивление, значит скорее всего пробит сапрессор, подключенный на землю. Кстати не помешает отдельно проверить его сопротивление в любом случае, оно должно быть бесконечно большим.
   В 1% случаев прозвонка не выявляет дефект. Это может быть например при нарушении контакта в джеке, когда при определенном изгибе провода контакт пропадает. Тогда при проверке все нормально, а при установке на магистраль начинаются потери пакетов.
   Аналогичный эффект возможен при частичном "подгорании" диодов, когда звонятся они как нормальные, а фактически грозозащита вносит затухание в сигнал. Но это крайне редкий случай.
 
Swingstar Отправлено 11:38 - 5 Ноября, 2005
Собственно интересует как проверить работает грозозащита или нет, как это правильно сделать?
 