» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Грозозащита, заземление
        

Тема: Странная идея
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы Странная идея (новые сообщения вверху)
Guest Отправлено 0:30 - 21 Окт., 2006
большое спасибо - процес пошел
 
Evgeny Отправлено 10:20 - 19 Окт., 2006
   Что имеется в виду под занулением сварочного аппарата? Если защитное зануление его корпуса, то он в этом плане ничем не отличается например от холодильника. Только я еще не видел сварщиков, которые бы так заботились о своем здоровье :-)
   Другое дело, если будут варить что-то к арматуре здания. Тогда "массу" подключат к арматуре и в процессе сварки через нее будут течь непредсказуемые токи и создавать на куске арматуры падение напряжения. Но я не думаю, что оно будет опасным для оборудования. Сварочные аппараты обычно имеют выходное напряжение не более 48В на холостом ходу. К тому же "массу" подключают в непосредственной близости от места сварки.
 
Guest Отправлено 1:21 - 19 Окт., 2006
Напрашивается следующий вопрос - что будит если сварочный апарат таким образом занулят? апаратура останется целой?


(Добавление от 1:26 - 19 Окт., 2006.)


имеется введу свитчи и грозозащита  при включения сварочного апарата в том же подьезде или в соседнем
 
Evgeny Отправлено 18:10 - 18 Окт., 2006
   За неимением других вариантов можно. Хоть это и не правильно. Если будете так делать, надо убедиться в качестве заземления арматуры при помощи лампочки на 220В. Один провод к арматуре, другой на фазу сети - должна светиться.
 
Guest Отправлено 9:47 - 18 Окт., 2006
Как нащет арматурной конструкции дома? ее можно щитать заземлительным контуром и заземлять таким образом ящики? или обязательно делать свой контур?  это накладно поскольку у нас "немного" больше 30 ящиков
 
Evgeny Отправлено 23:47 - 21 Дек., 2005
   Работать будет - в том смысле,  что будет связь. Но эффективно защищать клиентский порт такая грозозащита не будет, т.к. в этом случае провода заземления (длинные и тонкие) имеют большую индуктивность и сопротивление. К тому же на них будет наводиться такая же помеха, как и на сигнальные провода. Такое "заземление" само может быть источником неприятностей.  Правильное заземление должно быть проведено проводом большого сечения как можно меньшей длины.
   В этой ситуации лучше ставить грозозащиту в осветительном щите в подъезде - там, где есть качественный "ноль", на него и занулять. А в квартиру заводить витую пару уже после грозозащиты. А вот по неиспользуемым парам этого провода (между компьютером и грозозащитой) в крайнем случае можно подать зануление на корпус системного блока. Хотя это тоже не совсем правильно. Но по крайней мере, тогда грозозащита будет выполнять свои функции.
 
hoh2 Отправлено 22:40 - 20 Дек., 2005
Имею заземленные/зануленные из лифтовых шахт магистральные ящики и линки. Клиентов подключаю ftp кабелем. Проводить и разводить каждому клиенту отдельное заземление во многих случаях не представляеться возможным. Возможно ли подать жесткое заземление на клиента через неиспользуемые скрученные пары и установить у него грозозащиту или соединить экран и скрученные пары через конденсатор в клиентской розетке? Помоему, если не ошибаюсь будет работать.


(Добавление от 23:47 - 20 Дек., 2005.)


Еще забыл сказать что абонетов подключаю через малоточные кабельные каналы. Почти все дома - железобетонные 9-ти этажные.
 