mts33
Пользователь
|
Евгений, спасибо за софт 2.04 - как раз то, что так не хватало! Есть идея использовать аналоговые входы как цифровые, для отсылки трапов при замыкании сухих контактов на нашем оборудовании. Используем резистивные делители от питания 12в ольт. Прошу подсказать номиналы резисторов делителя. Если нарисуете схему с оптронами - будет еще лучше (Отредактировал(а) mts33 - 14:04 - 19 Сент., 2022)
|
Всего записей: 69 | Дата рег-ции Март 2020 | Отправлено: 13:54 - 19 Сент., 2022 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Всегда пожалуйста ) Если у вас действительно сухие контакты, то оптроны не нужны. Достаточно сделать на входе AN напряжение 3В при помощи делителя из резисторов и сухими контактами замыкать его на землю. Порог установить посередине, соответствующий 1,5В. Соотношение резисторов должно быть 1:3, например, нижний - 1к, верхний - 3к.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 14:45 - 19 Сент., 2022 | IP
|
|
mts33
Пользователь
|
спасибо кстати, а где купить готовые хвосты (разьем+провод) для AN входов? раньше брал на АЛИ, но сейчас война...
|
Всего записей: 69 | Дата рег-ции Март 2020 | Отправлено: 15:04 - 19 Сент., 2022 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Разъемы довольно распространенные, называются HU-03. Если не найдете, можно у нас купить. Можем сделать и хвосты нужной длины.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 15:25 - 19 Сент., 2022 | IP
|
|
|
|