ukyo
Пользователь
|
Ping3 s/n: 021201008 Firmware version: 1.04 - 2012/11/17 При возвращении любого датчика к "нормальному" состоянию в высылаемом SNMP trap отображается неверное значение состояния датчика. Например: Ударили прибор: oid: 1.3.6.1.4.1.35160.1.0.9 type: 6/9 DATA: sysUpTime.0 - 30910 snmpTrapOID.0 - ping3 knockState - 1 Проходит время и он возвращается в обычное состояние. Высылается трап: oid: 1.3.6.1.4.1.35160.1.0.10 type: 6/10 DATA: sysUpTime.0 - 31409 snmpTrapOID.0 - ping3 knockState - 1 А состояние в нём не верное. Говорит его ещё бьют. Ещё через мгновение значение получаемое по snmp верное knockState - 0
|
Всего записей: 2 | Дата рег-ции Нояб. 2012 | Отправлено: 17:34 - 22 Ноября, 2012 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Так и должно быть. См. нижнюю таблицу на стр.13 (док. к v1.4) - в третьей переменной Trap сообщения всегда передается номер линии, на которой произошло событие. Датчик удара и датчик наличия сети имеют по одной линии, поэтому там всегда будет 1. В данном случае совпадение OID передаваемой переменной с knockState сделано искусственно - номера линии у датчика удара нет, а пустое место тоже оставить было нельзя. То, что датчик удара сработал, можно видеть по второй переменной: oid: 1.3.6.1.4.1.35160.1.0.9 Или что срабатывание датчика закончилось: oid: 1.3.6.1.4.1.35160.1.0.10 Эти OID есть в предыдущей таблице.
----- Евгений
|
Всего записей: 506 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 18:05 - 22 Ноября, 2012 | IP
|
|
ukyo
Пользователь
|
Да, действительно не дочитал. По привычке воспринял: 1 - сработало 0 - отключилось а на оиды толком не посмотрел. Спасибо за разъяснение.
|
Всего записей: 2 | Дата рег-ции Нояб. 2012 | Отправлено: 18:17 - 22 Ноября, 2012 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Пожалуйста!
----- Евгений
|