Доброго времени суток.
Подскажите как подключить "Датчик пропадания сети 220В" к Ping2-knok.
Спасибо.

Всего записей: 1 | Дата рег-ции Март 2010 | Отправлено: 15:22 - 4 Марта, 2010 | IP
Evgeny



Administrator

Выход датчика - два провода. Один из них (черный) подключается к винтовому клеммнику "GND", второй - к любому цифровому входу устройства PING2. При наличии сетевого напряжения на входе датчик имитирует замыкание данного цифрового входа на землю, и соответствующий разряд переаваемых данных становится равным 0. Если сеть пропадает, на входе появляется логическая 1 (на выходе датчика схема с открытым коллектором). Датчик имеет гальваническую развязку между сетью и выходом.

-----
Евгений

Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 17:52 - 4 Марта, 2010 | IP
 

Topic: Датчик пропадания сети 220В
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Поддержка кодов смайликов включена

Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
 

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы

© 2003 Equicom | О защите личной информации

Powered by Ikonboard 2.1.9 RUS
Modified by RU.Board Team
© 2000 Ikonboard.com