» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        PING3-PWR2 Power Channels по SNMP
Отметить все сообщения в форуме как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать в Устройства удаленного мониторинга и управления «

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы
Модератор:
 

 
dom


Пользователь

Подскажите, как можно узнать состояние Power Channels по SNMP, тоесть включен он сейчас или нет.
В мибах не нашел, включать, выключать могу, а вот посмотреть в каком он счас состоянии не могу.

-----
смакота

Всего записей: 4 | Дата рег-ции Нояб. 2013 | Отправлено: 16:43 - 21 Ноября, 2013 | IP
Evgeny



Administrator

Читайте значение той же переменной, которой включаете и выключаете (powerMode), она доступна для чтения.

Если имеете в виду текущее состояние в режиме Ping mode (т.е. узнать, происходит ли в данный момент сброс), то прямым чтением переменных никак. Но это можно сделать иначе - настроить отправку трапов при включении или выключении питания в нужном канале. Аналогично и в режиме Analog mode.

-----
Евгений

Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 17:14 - 21 Ноября, 2013 | IP
dom


Пользователь

имею ввиду режим Analog mode.
девайс следит за датчиком температуры, и когда надо включает вентилятор. Сейчас похолодало, датчик температуры показывает 18-20 градусов, и вентилятор не должен включатся, а как оказалось біл включен. Наверно железяка зависла, ребут помог, все стало на свои места.
Так вот хотелось бы знать включен вентилятор в даній момент или нет, трапы не очень подойдут так как связь с девайсом не очень надежная. Придет трап или нет, остается только гадать. Да и пошлет ли он трап если зависнет...

(Отредактировал(а) dom - 19:27 - 21 Ноября, 2013)

-----
смакота

Всего записей: 4 | Дата рег-ции Нояб. 2013 | Отправлено: 17:24 - 21 Ноября, 2013 | IP
Evgeny



Administrator

Цитата:
Сейчас похолодало, датчик температуры показывает 18-20 градусов, и вентилятор не должен включатся, а как оказалось біл включен. Наверно железяка зависла, ребут помог, все стало на свои места.

Вообще PING3 не должны виснуть. Если вы видели показания термодатчика, то железяка точно не зависла. Почему не выключался вентилятор - не знаю. Проверьте, нет ли ошибок в указании условий включения и в значении гистерезиса.
Цитата:
трапы не очень подойдут так как связь с девайсом не очень надежная. Придет трап или нет, остается только гадать.

Включите трапы с подтверждением, тогда дойдут гарантированно.

Вообще, если чтение состояние канала настолько важно, можем реализовать в будущих версиях прошивки. Но это будет не быстро.

-----
Евгений

Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 18:20 - 21 Ноября, 2013 | IP
dom


Пользователь

Цитата:
Вообще PING3 не должны виснуть. Если вы видели показания термодатчика, то железяка точно не зависла. Почему не выключался вентилятор - не знаю. Проверьте, нет ли ошибок в указании условий включения и в значении гистерезиса.


Не должен, но как оказалось....
Все настройки впорядке, несколько месяцев работало все без проблем, включался и выключался когда надо. Раз в месяц перегрузить его нет проблем.

Цитата:
Включите трапы с подтверждением, тогда дойдут гарантированно.


так и сделаю, спасибо.

Цитата:
Вообще, если чтение состояние канала настолько важно, можем реализовать в будущих версиях прошивки. Но это будет не быстро.


Чтение не так критично, просто если будет возможность добавьте пожалуйста.

-----
смакота

Всего записей: 4 | Дата рег-ции Нояб. 2013 | Отправлено: 9:31 - 22 Ноября, 2013 | IP
Evgeny



Administrator

Цитата:
Не должен, но как оказалось....
Все настройки впорядке, несколько месяцев работало все без проблем, включался и выключался когда надо. Раз в месяц перегрузить его нет проблем.
А когда он "завис", вы могли зайти удаленно и посмотреть значение температуры? Если да, то это было что-то другое. Например, контакты реле залипли(?)
Цитата:
Чтение не так критично, просто если будет возможность добавьте пожалуйста.
Взяли на заметку.

-----
Евгений

Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 12:19 - 22 Ноября, 2013 | IP
dom


Пользователь

Цитата:
А когда он "завис", вы могли зайти удаленно и посмотреть значение температуры? Если да, то это было что-то другое. Например, контакты реле залипли(?)


Все работало как часы, показания датчика температуры снимались, цифровой датчик также работал, датчик 220 тоже. просто вентилятор не должен быть включен, открыли ящик а он гудит. До єтого все было нормально, когда была жара, температура поднималась выше порога то включался вентилятор, охлаждал и выключался. А один раз взял и не выключился. Ничего страшного конечно же не произошло, спишем на контакты реле...)

Цитата:
Взяли на заметку.

Спасибо.

-----
смакота

Всего записей: 4 | Дата рег-ции Нояб. 2013 | Отправлено: 12:33 - 22 Ноября, 2013 | IP
Evgeny



Administrator

Цитата:
Quote: from dom on 16:43 - 21 Ноября, 2013
Подскажите, как можно узнать состояние Power Channels по SNMP, тоесть включен он сейчас или нет.
В firmware v2.04 сделали SNMP переменную powerState, из которой во всех режимах можно читать текущее состояние канала (включен/выключен).

-----
Евгений

Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 17:24 - 5 Апр., 2022 | IP
 

Topic: PING3-PWR2 Power Channels по SNMP
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Поддержка кодов смайликов включена

Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
 

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы

© 2003 Equicom | О защите личной информации

Powered by Ikonboard 2.1.9 RUS
Modified by RU.Board Team
© 2000 Ikonboard.com